Автор: sbal
« : 17 Грудень 2009, 08:25:52  »

Roman3R, согласен, вспомнил. :)
 Однако еще раз отмечаю - это "сантехники" обязаны в задании выдать, а не спихивать. Установка пож.сигнализации/тушения должна выдать общий командный сигнал на отключение вентиляции, конкретика - в задании от раздела ОВК.
Автор: Roman3R
« : 16 Грудень 2009, 22:41:09  »

Цитата: sbal
Вся вентиляция отрубается при пожаре
СНиП 2.04.05-91* . 9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;
Автор: sbal
« : 16 Грудень 2009, 18:16:30  »

Вентилятор должен работать во время тушения пожара?

Вся вентиляция отрубается при пожаре, а при тушении тем более. Логика проста - вентилятор нагоняет со свежим воздухом доп.кислород, горение - окисление кислородом, и способствует переносу продуктов горения "дальше".

Вообще-то сантехники и должны выдать типа задания, раз "поставили"[

tuilri как совет, более конкретнее ставьте вопросы, а то догадывайся, о каком подпоре, где?  :)
Автор: Roman3R
« : 16 Грудень 2009, 15:41:26  »

Цитата: tuilri
только еще вопрос 2 кабелями или можно одним
В СНиПе указывается о необходимости установки двух вентиляторов - рабочего и резервного и нет никаких указаний о степени надежности электроснабжения . Если есть возможность , проложите к каждому вентилятору отдельный кабель , ошибки не будет .
Автор: tuilri
« : 16 Грудень 2009, 15:14:11  »

Цитата: Roman3R
Вентиляторы в тамбур шлюзах должны работать все время
Cпасибо. почитал еще снип 2.09.02-85 . все оказалось намного проще чем я думал. только еще вопрос 2 кабелями или можно одним?
Автор: Roman3R
« : 16 Грудень 2009, 14:53:41  »

Цитата: tuilri
Вентилятор должен работать во время тушения пожара?
Вентиляторы в тамбур шлюзах должны работать все время , не допуская проникновения взрывоопасной пыли через тамбур в смежное помещение . Подключение от щитов мельницы .
Автор: tuilri
« : 16 Грудень 2009, 14:27:06  »

ну у меня в тамбуре мельницы поставили сантехники вентилятор подпора воздуха. может кто-то подсказать как его подключать? от щита мельницы 2 кабеля или от ТП 2 кабеля? Вентилятор должен работать во время тушения пожара? Объясните пожалуйста кто знает
Автор: sbal
« : 16 Грудень 2009, 13:05:28  »

 :D ... дымоудаление - составная "часть", если угодно, системы вентиляции. Дымоудаление есть противодымовая вентиляция, так вроде.
Автор: Roman3R
« : 16 Грудень 2009, 12:12:40  »

Цитата: sbal
подпор воздуха - из оперы "дымоудаление"
Также вентиляция тамбур-шлюзов
Автор: sbal
« : 16 Грудень 2009, 12:02:34  »

tuilri, подпор воздуха - из оперы "дымоудаление"  :)
Автор: tuilri
« : 16 Грудень 2009, 10:54:47  »

А подпор воздуха входит под определение автоматического пожаротушения?
Автор: sbal
« : 08 Жовтень 2009, 11:05:37  »

По поводу "негерметизации", прямого, тупо-рассчетного указания нет (в "газовом" однако есть). Но, если двери не контролируются, то, при тушении по объему, в расчет надобно включать (как наихудший вариант ситуации) и объем смежного помещения (дабы интенсивноть подачи была на "уровне", ну и т.д.
ДБН одно, но и паспорт производителя содержит рекомендованные расчеты (с учетом негерметизации) и прочие. И если при "паспортном" расчете выходит больше модулей, а по рекомендованному (опять же) ДБН меньше, то лично я останавливаюсь на паспортном кол-ве и наоборот.

А проблематично реализовать или нет объемное на 2.5 - проблема проектанта. Повторяю - после сработки Буранов порошок "висит" до мин. 1.5 м от пола, все зависит от расчета количества. Так что, есть сан.заключение на порошок или нет,  оповещение делать советую.
Автор: Виктор
« : 08 Жовтень 2009, 10:25:26  »

Цитата: sbal
сигнализация у дверей ("Порошок - уходи!, Не входи!) не требуется. - это откуда вытекает то??
ДБН В.2.5-13-98* не требует.
Цитата: sbal
таком случае при расчете вылазит "негерметизация"
ДБН В.2.5-13-98* не требует.
Автор: sbal
« : 08 Жовтень 2009, 10:08:50  »

Виктор!

сигнализация у дверей ("Порошок - уходи!, Не входи!) не требуется. - это откуда вытекает то?? Эвакуация же, после первого, не дай Бог :), ложняка - хозорган выставит претензии и за "потерю здоровья". Светозвуковое ОПОВЕЩЕНИЕ к контролю состояния дверей не относится.

контроль состояния дверей ... не требуется. - в таком случае при расчете вылазит "негерметизация" на величину площади этих дверей, отсюда увеличение кол-ва модулей. Что дешевле, воткнуть дополнительно пару модулей или пару СМК от Алая прикрутить?
Автор: Виктор
« : 08 Жовтень 2009, 09:56:27  »

Kosian привел данные, судя по которым тушение у него происходит поверхностным способом (реализовать объемное тушения на "Буран 2,5" очень даже проблематично). При этом контроль состояния дверей и сигнализация у дверей ("Порошок - уходи!, Не входи!) не требуется.