Автор четко указал - тушение порошковое, отсюда, из упомянутого ДБН, имеем следующее:
1.5.14 Схема электроуправления установок газового и порошкового объемного пожаротушения
должна обеспечивать:
а)автоматический и дистанционный пуск установки;
б)переключение режима автоматического пуска на ручной и обратно;
в)задержку выпуска огнетушащего вещества при автоматическом или дистанционном пуске
установки в защищаемое помещение на время не менее 30 с после подачи предупре-дительных сигналов об эвакуации;
г) формирование командного импульса на самозакрывание дверей, отключение вентиляции и перекрытие, при необходимости, проемов в смежные помещения до начала выпуска огнетушащего вещества в защищаемое помещение (согласно ГОСТ 12.3.046).
1.5.18 Автоматический пуск установок объемного пожаротушения должен отключаться авто-матически при открывании любой из входных дверей защищаемого помещения. Устройства пере-ключения автоматического пуска на ручной, как правило, размещают на дверных конструкциях
защищаемого помещения.
В случае невозможности установки указанных устройств на дверных конструкциях или при наличии постоянно открытых проемов необходимо размещать их у каждого проема.
Допускается дополнительное размещение устройства переключения автоматического пуска на ручной в помещении дежурного персонала.
Добавлю, порошковое "бывает" и по площади, и по объему - при расчете! В "работе" порошковое - по объему по высоте примерно до 2-х метров... .
Контроль дверей - закрытие - самозакрывание дверей завершилось, людишек нет, 30 сек, тушим.