Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Русс
« : 07 Грудень 2010, 16:45:29  »

*Андрей*
Спасибо!
Автор: *Андрей*
« : 07 Грудень 2010, 16:41:53  »

*Андрей*, там всего 4 ответа
У меня 5, вопрос Иры посчитало как ответ :)
Автор: Yurik
« : 07 Грудень 2010, 16:21:28  »

Автор: *Андрей*
« : 07 Грудень 2010, 16:01:19  »

Автор: Русс
« : 07 Грудень 2010, 15:41:41  »

Привет!Подскажите,пожалуйста,есть формула Smin=Iкз(3ф)*крень(t)/С расчета минимального сечения жилы кабеля по термической стойкости,С-это апостоянная,для алюминия она равна 95,а вот для меди не могу найти :( Кто-то подскажет?Спасибо!!! :thumbsup:
Автор: O.S.
« : 03 Лютий 2010, 14:47:02  »

Quote (selected)
С меня тут в обле требуют предоставить расчет проверку провода СИП на термическую устойчивость. Честно говоря я нашел в ПУЭ п.1.4.2 что на термическую устойчивость проверяются только токопроводу в сетях до 1000В.


10.3.2 СІП 0,38 кВ повинні бути додатково перевірені на:
(...)
-- термічну стійкість струмам КЗ
(ГІД 34.20.178:2005)

Хоч цей документ є рекомендаційним
Автор: sashkoMTM
« : 02 Лютий 2010, 12:12:23  »

Цитата: Roman3R
СИП-3 — Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ.....
Не заперечую. Але для ПЛ вище 1кВ лінія, виконана тим же СИП не є ізольованою, а лише ЗАХИЩЕНОЮ.
Автор: Roman3R
« : 02 Лютий 2010, 11:28:28  »

Цитата: sashkomtm
В Украине на 10кВ и 35кВ - это уже не СИП, а захищений (защищенный). то есть, если говорят про СИП, то подразумевают 0,4кВ
СИП-3 — Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Автор: sashkoMTM
« : 02 Лютий 2010, 09:31:50  »

Цитата: Aleksander
СИПы бывают разные, бывают 0,4, 10 и 35 кВ
В Украине на 10кВ и 35кВ - это уже не СИП, а захищений (защищенный).
то есть, если говорят про СИП, то подразумевают 0,4кВ
Автор: Aleksander
« : 02 Лютий 2010, 08:54:03  »

Здравствуйте.

Всё правильно вы написали. Только СИПы бывают разные, бывают 0,4, 10 и 35 кВ. Соответственно 10 и 35 кВ проверяются, а 0,4 кВ - нет.

С уважением, Александр.
Автор: sashkoMTM
« : 01 Лютий 2010, 14:41:06  »

Цитата: alex79
нашел в ПУЭ п.1.4.2 что на термическую устойчивость проверяются только токопроводу в сетях до 1000В
значить, неправомірно
Цитата: alex79
в обле требуют
нехай дадуть посилання на документ, згідно якого
Цитата: alex79
требуют предоставить расчет
Автор: alex79
« : 01 Лютий 2010, 14:35:57  »

Добрый день всем.  С меня тут в обле требуют предоставить расчет проверку провода СИП на термическую устойчивость. Честно говоря я нашел в ПУЭ п.1.4.2 что на термическую устойчивость проверяются только токопроводу в сетях до 1000В. Более того как по высокой проверять я знаю- там в расчетах учитывается ток к.з. и время срабатывания реле на фидере. А по низкой как?
Автор: Aleksander
« : 31 Січень 2010, 17:01:07  »

Здравствуйте.
Инспектор все перепутал, или вы не правильно его поняли  :thumbsup: Кабели проверяются по термической стойкости и на невозгорание при КЗ. При этом, при расчете на термическую стойкость берется время срабатывания основной защиты, а при расчете на невозгорание время срабатывания резервной защиты. Никакой электродинамической стойкости кабеля нет! В большинстве случаев основным критерием сечения кабеля является проверка на невозгорание по циркуляру Ц-02-98(Э).

С уважением, Александр.
Автор: Просто игорь
« : 25 Грудень 2009, 21:48:54  »

разговор идет об однофазных кабелях (такие то же бывают)
я вот всегда удивляюсь ссылке к п1,7,79 в ст 3,1,8 ПУЭ
Автор: inspektorpo
« : 09 Липень 2009, 10:26:48  »

Случайно наткнулся: в главе 2.3 ПУЭ 2009, Приложение А пункт А.6. Расчет механического усилия, которое возникает между двумя кабелями во время КЗ. На сколько я понимаю это можно сказать электродинамическая стойкисть КЛ. ???