Доброго времени суток уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам за помощью. После выполнения проекта кабельных линий 6 кВ и 0,4 кВ получил замечание от инспектора ростехнадзора: кабель не проверен по условиям термической и электродинамической стойкости. Для начала скажу, что по термической стойкости кабель проверен, что указано в общих данных проекта (расчеты не привел, только указал, сто они проведены). Но по электродинамической стойкости... Не нашел ни одного нормативного документа, где было бы указано, что кабель проверяется на электродинамическую стойкость, ни одного примера расчета. При этом нигде конкретно не говорится об отсутствии необходимости данной проверки. Инспектор в этом замечании не указал ссылку на нормативный документ, который я якобы нарушил. Есть "РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования", есть ПУЭ, есть много книг... Нужно ли расчитывать кабель на электродинамическую стойкость?
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
ПУЭ :::>
Глава 1.4. ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ
1.4.1З. Элементы цепи, защищенной плавким предохранителем с токоограничивающим действием, следует проверять на электродинамическую стойкость по наибольшему мгновенному значению тока КЗ, пропускаемого предохранителем.

Как я понял понятие электродинамическая стойкость применяется при  проверке шин проектируемого распредустройства. Проверку шин производят на электродинамическую и термическую стойкость к токам короткого замыкания. Суммарная нагрузка приходящаяся на шину в условиях работающего секционного выключателя (аварийный режим). В случае , если механического резонанса не возникнет, то  проверка на электродинамическую стойкость согласно ПУЭ не требуется. Найденное значение частоты собственных колебаний приводится лишь для демонстрации того, что на практике условия, при которых механического резонанса не возникнет соблюдены.

Если я ошибаюсь, подправьте
« Останнє редагування: 23 Червень 2009, 12:19:18 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K.. но ведь это для
Цитата: NeON2K
Элементы цепи, защищенной плавким предохранителем с токоограничивающим действием
... :(. У нас автомат, к тому же к
Цитата: NeON2K
Элементы цепи
относятся шины, трансфоматоры тока и т.д. И что делать?
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Quote (selected)
В случае , если механического резонанса не возникнет, то  проверка на электродинамическую стойкость согласно ПУЭ не требуется.

Наверное этот случай и есть. Откуда в кабеле может возникнуть механический резонанс ?
« Останнє редагування: 23 Червень 2009, 12:43:23 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно уточнить у инспектора нормативный документ и пункт. Если инспектор не уточнит то в ответе на замечание указать, что замечание не обосновано. У нас ссылка на документ обязательна.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: blak
Можно уточнить у инспектора нормативный документ и пункт. Если инспектор не уточнит то в ответе на замечание указать, что замечание не обосновано. У нас ссылка на документ обязательна.
+1  :thumbsup: Согласен, если сказал А, пусть скажет и Б. Просто обязан.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: blak
У нас ссылка на документ обязательна
:thumbsup:, ни в одном документе, справочнике не встречал требований к расчету на электродинамическую стойкость КЛ. А фраза "расчет на электродинамическую стойкость аппаратов и проводников" не относится к КЛ.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и я так поступлю. Пусть указывает нормативный документ или убирает замечание.
P.S. Если инспектор все же укажет документ (в котором действительно будет данная тем), обязательно сообщу.  ;)
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Случайно наткнулся: в главе 2.3 ПУЭ 2009, Приложение А пункт А.6. Расчет механического усилия, которое возникает между двумя кабелями во время КЗ. На сколько я понимаю это можно сказать электродинамическая стойкисть КЛ. ???
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

разговор идет об однофазных кабелях (такие то же бывают)
я вот всегда удивляюсь ссылке к п1,7,79 в ст 3,1,8 ПУЭ

Offline Aleksander

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
Инспектор все перепутал, или вы не правильно его поняли  :thumbsup: Кабели проверяются по термической стойкости и на невозгорание при КЗ. При этом, при расчете на термическую стойкость берется время срабатывания основной защиты, а при расчете на невозгорание время срабатывания резервной защиты. Никакой электродинамической стойкости кабеля нет! В большинстве случаев основным критерием сечения кабеля является проверка на невозгорание по циркуляру Ц-02-98(Э).

С уважением, Александр.
от режимов до АН

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день всем.  С меня тут в обле требуют предоставить расчет проверку провода СИП на термическую устойчивость. Честно говоря я нашел в ПУЭ п.1.4.2 что на термическую устойчивость проверяются только токопроводу в сетях до 1000В. Более того как по высокой проверять я знаю- там в расчетах учитывается ток к.з. и время срабатывания реле на фидере. А по низкой как?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: alex79
нашел в ПУЭ п.1.4.2 что на термическую устойчивость проверяются только токопроводу в сетях до 1000В
значить, неправомірно
Цитата: alex79
в обле требуют
нехай дадуть посилання на документ, згідно якого
Цитата: alex79
требуют предоставить расчет

Offline Aleksander

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.

Всё правильно вы написали. Только СИПы бывают разные, бывают 0,4, 10 и 35 кВ. Соответственно 10 и 35 кВ проверяются, а 0,4 кВ - нет.

С уважением, Александр.
от режимов до АН

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Aleksander
СИПы бывают разные, бывают 0,4, 10 и 35 кВ
В Украине на 10кВ и 35кВ - это уже не СИП, а захищений (защищенный).
то есть, если говорят про СИП, то подразумевают 0,4кВ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю