Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Bu
« : 23 Травень 2013, 14:36:35  »

ПУЭ 3.2.59, 3.2.60, 3.2.61. В основном при сдаче и выборе оборудования обращают внимание на эти пункты. Например оборудование RM6, то например в России ячейки с предохранителями не поставляются. Лучше ставить выключатель на 1000кВА и проблем не будет. Для SM6 - это ячейка DM1-W
Автор: Сугор
« : 28 Листопад 2012, 17:45:45  »

yuli, сделай совместно со шнайдером растановку оборудования и иди на предварительное соглосование к Десятнику.
Автор: yuli
« : 28 Листопад 2012, 15:16:52  »

Проект я делаю на шнайдере :) но ведь не шнайдер согласовывает решения, а Киевэнерго...а у него Киевэнерго совсем другие могут быть требования...Шнайдер может просто подсказать, как реализовать схему с помощью их оборудования...
Автор: Сугор
« : 28 Листопад 2012, 14:35:29  »

yuli, я как то не понял, заказчик хочет Шнайдер, а проект Вы хотите сделать на "украинском производителе"... А что Вы собираетесь согласовывать?
Автор: yuli
« : 28 Листопад 2012, 14:31:51  »

Шнайдер конечно подскажет, я и так постоянно с ними общаюсь. Вопрос в том, что они представляют оборудование производителя (не украинского), а мне это нужно согласовать у нас, а непосредственно в Киеве, поэтому я задаю вопросы к "нашим" проектировщикам :) и вообще изначально мой вопрос был о защите тр-ров  :)
Автор: yuli
« : 28 Листопад 2012, 14:28:48  »

 Roman3R, яделаю на ячейках SM6, а не на RM6
Автор: Roman3R
« : 28 Листопад 2012, 14:18:33  »

в моем каталоге есть
Какой у вас каталог , у меня
Компактное распределительное устройство RM6 на 6, 10 и 20 кВ . 2011 г. страница 20
Автор: Сугор
« : 28 Листопад 2012, 14:12:07  »

на оборудовании шнайдер хочет заказчик.
yuli, обратись непосредственно в представительство Шнайдера, они помогут и с выбором оборудоваия и с компановкой.
Автор: yuli
« : 28 Листопад 2012, 13:57:08  »

а в моем каталоге есть
Автор: Roman3R
« : 28 Листопад 2012, 13:10:51  »

на оборудовании шнайдер хочет заказчик
Нет в каталогах шнайдера ячеек с предохранителями на ток больше 160 А для 6 кВ  и 125 А для 10 кВ , вам нужно больше , следовательно только с выключателями .
Автор: yuli
« : 28 Листопад 2012, 12:49:04  »

на оборудовании шнайдер хочет заказчик. ТУ еще как всегда нет, вот-вот должны появиться :) Просто от меня пока хотят компоновку приблизительную на мощность, на которую подали ТУ, и раньше я уже делала, но там были трансы 1000, а теперь они хотят трансы 2000, соответсвенно и появился у меня этот вопрос с защитой и ячейками. Раньше у меня было небольшое помещение РУ-10 кВ, а теперь, если брать с выключателями, то получается я уже не помещаюсь в него....соответственно мне нужно обосновать почему я взяла не предохранители. Ну все как всегда :) Спасибо всем
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Листопад 2012, 12:32:44  »

yuli, Потому что на выносные трансы Киевэнерго однозначно захочет релейную защиту (по крайней мере хотело дол сих пор). Впрочем я Вам предлагаю набросать однолинейку с предохранителями и сходить к Десятнику. Это будет точнее, чем гадать тут на форуме.
Автор: Сугор
« : 28 Листопад 2012, 12:25:02  »

yuli, попробуй посмортеть решения на КРУ-ТЕЛ от Тавриды электрик, там плучаются очень компактные решения. А на счет защиты, что написано в ТУ?
Автор: yuli
« : 28 Листопад 2012, 12:22:57  »

 Андрюха РЗА, а почему в моем случае будут однозначно ячейки с выключателем и РЗА?
Автор: yuli
« : 28 Листопад 2012, 12:21:48  »

И задача заключается не в том, чтобы ставить релейную защиту или нет, а в размере ячеек с предохранителями и с выключателями, их размер отличается в 2 раза......соответсвенно увеличивается помещение РУ-10 кВ.