Автор Тема: Защита трансформаторов свыше 1000 кВА  (Прочитано 7875 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите, как защищать трансформаторы свыше 1000 кВА предохранителями или релейной защитой? Где это написано? У меня откуда-то сидит в голове такая информация, что тр-ры свыше 1000 кВА защищают релейной защитой, но нигде не могу найти где это нисано ???

Offline ale700

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформатор монтируется с газовым реле , должно быть написано в ТУ 

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я имела в виду защиту от кз, от перегрузки чем осуществлять

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из форума поняла, что нигде не прописано, чем защищать тр-р свыше 1000 кВА. А как в Киеве все же? Чем требуют защищать такие трансформаторы? Мы планируем поставить тр-ры 2000 кВА. Вопрос - чем их защищать. Так как это будет на оборудовании шнайреда, то ячейки с предохранителями 375 мм, а с вакумниками 625 либо 750 мм. Соответсвенно увеличивается РУ-10 кВ. Так вот мне надо понять все-таки какие ячейки применить. То есть пропустят ли ячейки с предохранителями. И еще вопрос - если от этого РУ-10 кВ будут еще и выносные тр-ры, то их чем защищать?

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы планируем поставить тр-ры 2000 кВА. Вопрос - чем их защищать. Так как это будет на оборудовании шнайреда, то ячейки с предохранителями 375 мм, а с вакумниками 625 либо 750 мм. Соответсвенно увеличивается РУ-10 кВ. Так вот мне надо понять все-таки какие ячейки применить. То есть пропустят ли ячейки с предохранителями. И еще вопрос - если от этого РУ-10 кВ будут еще и выносные тр-ры, то их чем защищать?
Если есть РУ 10 кВ с выключателями, то подразумевается наличие оперативного тока - тогда нет проблем защитить трансформаторы выключателями и это будет для такой мощности лучшим решением. Защита выносных трансформаторов опять же зависит от расстояния "выноса" (рядом за стену или же на пару километров) и мощности самих трансформаторов.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, В Вашем случае однозначно будут ячейки с вакуумниками и релейной защитой. Насколько я знаю, нет у Шнейдера предохранителей для защиты трансов 2000 кВА.
Впрочем вроде бы у Шнайдера были т.н. "легкие" элегазовые выключатели, но к ним все равно нужна релейная защита. Тем паче - на выносные.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У шнайдера есть предохранители для трансов на 2000 кВА - 200 А...это ж у них в каталоге я и нашла и поэтому возник вопрос. Просто производитель оборудования предлагает защиту предохранителями, а в Киевэнерго согласится ли на них?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И задача заключается не в том, чтобы ставить релейную защиту или нет, а в размере ячеек с предохранителями и с выключателями, их размер отличается в 2 раза......соответсвенно увеличивается помещение РУ-10 кВ.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Андрюха РЗА, а почему в моем случае будут однозначно ячейки с выключателем и РЗА?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, попробуй посмортеть решения на КРУ-ТЕЛ от Тавриды электрик, там плучаются очень компактные решения. А на счет защиты, что написано в ТУ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, Потому что на выносные трансы Киевэнерго однозначно захочет релейную защиту (по крайней мере хотело дол сих пор). Впрочем я Вам предлагаю набросать однолинейку с предохранителями и сходить к Десятнику. Это будет точнее, чем гадать тут на форуме.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на оборудовании шнайдер хочет заказчик. ТУ еще как всегда нет, вот-вот должны появиться :) Просто от меня пока хотят компоновку приблизительную на мощность, на которую подали ТУ, и раньше я уже делала, но там были трансы 1000, а теперь они хотят трансы 2000, соответсвенно и появился у меня этот вопрос с защитой и ячейками. Раньше у меня было небольшое помещение РУ-10 кВ, а теперь, если брать с выключателями, то получается я уже не помещаюсь в него....соответственно мне нужно обосновать почему я взяла не предохранители. Ну все как всегда :) Спасибо всем

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на оборудовании шнайдер хочет заказчик
Нет в каталогах шнайдера ячеек с предохранителями на ток больше 160 А для 6 кВ  и 125 А для 10 кВ , вам нужно больше , следовательно только с выключателями .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а в моем каталоге есть

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю