Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 14 Серпень 2018, 19:42:52  »

Как вариант, в бетонных кабельных каналах по А3-92

это будет очень дорого, дешевле будет в блочной (трубной) канализации http://www.gostrf.com/normadata/1/4293803/4293803831.pdf . Нужно поискать в нормах, возможно, есть вариант прокладки нескольких кабелей в одной трубе, видел что кабели связи прокладывают по несколько кабелей в одной трубе
Автор: CC19
« : 14 Серпень 2018, 12:43:45  »

Как вариант, в бетонных кабельных каналах по А3-92. Или, кабельная эстакада.
Автор: Electric
« : 14 Серпень 2018, 11:06:11  »

grossel, спасибо. Выходит вот что. Имеем 30 силовых кабелей 4х1,5, т.е 5 траншей по 6 кабелей каждая. Согласно А5-92 ширина траншеи для 6 силовых кабелей минимум 700. Расстояние между ними минимум 0,5. выходит 0,5*4+0,7*5=5,5м. никто не выделит столько земли. Как быть?
Автор: grossel
« : 13 Серпень 2018, 19:02:33  »

С одной стороны,  в одной транщее не более 6 кабелей, с другой стороны -глава 2.3. не распространяется на кабельные электропроводки до 16мм2. Можно ли значит проложить все в одной траншее?
Нет.
2 .1.36 Електропроводку, виконану в землі, треба захищати згідно з вимогами глави 2.3  цих Правил.
Автор: Electric
« : 13 Серпень 2018, 15:36:15  »

Всем привет! очень нужна Ваша помощь, ув. коллеги. Ситуация такова -шкаф управления установкой находится в одном здании(требование технологов). 30 потребителей от этого шкафа-на улице в резервуарах. Получается у меня в траншее 30 кабелей силовых 4х1,5 +контроль. Согласно ПУэ, сколько нужно траншей?. С одной стороны,  в одной транщее не более 6 кабелей, с другой стороны -глава 2.3. не распространяется на кабельные электропроводки до 16мм2. Можно ли значит проложить все в одной траншее?
Автор: uksusXIII
« : 21 Лютий 2017, 08:57:32  »

uksusXIII, как у Вас приняли траншею с количеством кабелей больше 6-ти?
Dmitrik, кабелей у меня, действительно, больше 6-ти, вот фидеров - только 4!!!
Да... Вообщето я веду монтаж по проекту с печатью "в производство работ"... И отступать от него не могу - я на этом зарабатываю!
Автор: Dmitrik
« : 21 Лютий 2017, 08:49:34  »

uksusXIII, как у Вас приняли траншею с количеством кабелей больше 6-ти?
Автор: uksusXIII
« : 21 Лютий 2017, 00:11:10  »

uksusXIII, у Вас в траншее получилось 8 кабелей. В нормальном режиме работают оба ввода в щитовую по половине мощности?

У меня в траншее (в начальной ее части) идет 16 ниток кабелей! По 4 нитки на каждый ввод в двух ГРЩ. В нормальном режиме оба ввода в каждом ГРЩ в работе.  http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84;nw;start=72
Автор: Dmitrik
« : 20 Лютий 2017, 13:27:47  »

uksusXIII, у Вас в траншее получилось 8 кабелей. В нормальном режиме работают оба ввода в щитовую по половине мощности?
Автор: uksusXIII
« : 14 Лютий 2017, 00:27:13  »

Выложил альбом в раздел МЕДИА с этими КЛ! http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Лютий 2017, 09:14:15  »

uksusXIII, не будет. Речь идет именно о фидерах, питающих потребителей 1 категории. Каждый фидер может состоять из нескольких кабелей. 10-ка сейчас вообще прокладывается одножильными кабелями в треугольнике и вот уже по отношению к 2-м треугльникам эта норма и применяется.
Автор: grossel
« : 12 Лютий 2017, 13:23:16  »

У меня такой вопрос по этому пункту... А если я в одной траншее прокладываю 4 кабельных линии по 4 нитки в каждой ( каждая из 4-х ниток с обеих концов сидят на одних и тех же соответствующих рубильниках)... Не противоречит ли такая прокладка КЛ этому пункту ПУЭ? Чуть позже скину альбом в раздел МЕДИА с этой работой. Это была запитка двух ГРЩ жилого 20-тиэтажного дома от БКТП ( по два ввода,  в четыре нитки, на каждый ГРЩ.
Я думаю, что не противоречит. Эти 4 кабеля в параллель считается как одна фидерная (питающая) линия и просто между ними согласно ПУЭ необходимо выдержать только минимальное расстояние 100мм.
Также как и линия проложенная одиночными кабелями из сшитого полиэтилена состоящая из 4 кабелей проложенных или в ряд или в треугольник-тоже считается как одна линия.
Автор: uksusXIII
« : 12 Лютий 2017, 11:43:26  »

У меня такой вопрос по этому пункту... А если я в одной траншее прокладываю 4 кабельных линии по 4 нитки в каждой ( каждая из 4-х ниток с обеих концов сидят на одних и тех же соответствующих рубильниках)... Не противоречит ли такая прокладка КЛ этому пункту ПУЭ? Чуть позже скину альбом в раздел МЕДИА с этой работой. Это была запитка двух ГРЩ жилого 20-тиэтажного дома от БКТП ( по два ввода,  в четыре нитки, на каждый ГРЩ.
Автор: Сугор
« : 09 Лютий 2017, 15:55:07  »

rga, но мы же говорим о соблюдении норм?
Автор: rga
« : 09 Лютий 2017, 13:34:02  »

как впихнуть колодец в место насыщенное инженерными сетями, к примеру на Печерске.
:)