Автор Тема: Расстояние между кабелями в грунте (п.2.3.25 ПУЭ-2015)  (Прочитано 4270 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно п.2.3.25 ПУЭ-2015:
"Під час вибору способів прокладання силових КЛ напругою до 35
кВ необхідно керуватися таким:
1. Під час прокладання КЛ у ґрунті дозволено в одній траншеї прокладати
не більше шести силових кабелів. За більшої кількості кабелів їх треба
прокладати в окремих траншеях з відстанню між групами кабелів не меншою
ніж 0,5 м, або в кабельних каналах, тунелях, по естакадах та в галереях,
шахтах і колекторах (див. також 2.3.31).
У разі прокладання в ґрунті КЛ підвищеної відповідальності, що живлять
електроприймачі категорії І та особливої категорії, відстань від кабелів цих
КЛ до кабелів інших КЛ має становити не менше ніж 1 м.
За неможливості додержання цієї відстані КЛ підвищеної відповідальності треба прокладати в
трубопроводах".

Вопрос: если я прокладываю 2 КЛ от разных секций ТП к АВР, то между этими КЛ должно быть расстояние 1м? Или здесь имеется в виду, что расстояние от КЛ, которая прокладывается после АВР и непосредственно питает потребителей 1 категории, и другими КЛ долно быть 1м? Считаются ли КЛ, питающие АВР, кабелями питающими потребителей 1 категории или только кабель после АВР?
« Останнє редагування: 06 Лютий 2017, 17:01:19 від Dmitrik »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, считаются. Логика простая - если ближе - то при к.з. на одном кабеле может повредиться и второй, а, значит будет невозможно обеспечить первую категорию
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. на длиной трассе или (и) с поворотами придется еще и колодцы ставить? И получается теперь городские сети 10кВ придется прокладывать исключительно в трубах?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, В Киеве сейчас к этому и приходят потихоньку (как мне говорят наши сетевики). Вовсю идут трубные канализации.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, да я тоже такое слыхал. Только все равно беспокоит вопрос колодцев в плотной городской застройке. Ведь нововедение касается только новых линий, как впихнуть колодец в место насыщенное инженерными сетями, к примеру на Печерске.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Ну Вообще разговоры о коллекторах в центре города, куда влезло бы все, ведутся уже очень давно, но "просто денег нет"(с).
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как впихнуть колодец в место насыщенное инженерными сетями, к примеру на Печерске.
:)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, но мы же говорим о соблюдении норм?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня такой вопрос по этому пункту... А если я в одной траншее прокладываю 4 кабельных линии по 4 нитки в каждой ( каждая из 4-х ниток с обеих концов сидят на одних и тех же соответствующих рубильниках)... Не противоречит ли такая прокладка КЛ этому пункту ПУЭ? Чуть позже скину альбом в раздел МЕДИА с этой работой. Это была запитка двух ГРЩ жилого 20-тиэтажного дома от БКТП ( по два ввода,  в четыре нитки, на каждый ГРЩ.
« Останнє редагування: 12 Лютий 2017, 11:47:55 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня такой вопрос по этому пункту... А если я в одной траншее прокладываю 4 кабельных линии по 4 нитки в каждой ( каждая из 4-х ниток с обеих концов сидят на одних и тех же соответствующих рубильниках)... Не противоречит ли такая прокладка КЛ этому пункту ПУЭ? Чуть позже скину альбом в раздел МЕДИА с этой работой. Это была запитка двух ГРЩ жилого 20-тиэтажного дома от БКТП ( по два ввода,  в четыре нитки, на каждый ГРЩ.
Я думаю, что не противоречит. Эти 4 кабеля в параллель считается как одна фидерная (питающая) линия и просто между ними согласно ПУЭ необходимо выдержать только минимальное расстояние 100мм.
Также как и линия проложенная одиночными кабелями из сшитого полиэтилена состоящая из 4 кабелей проложенных или в ряд или в треугольник-тоже считается как одна линия.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, не будет. Речь идет именно о фидерах, питающих потребителей 1 категории. Каждый фидер может состоять из нескольких кабелей. 10-ка сейчас вообще прокладывается одножильными кабелями в треугольнике и вот уже по отношению к 2-м треугльникам эта норма и применяется.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выложил альбом в раздел МЕДИА с этими КЛ! http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, у Вас в траншее получилось 8 кабелей. В нормальном режиме работают оба ввода в щитовую по половине мощности?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, у Вас в траншее получилось 8 кабелей. В нормальном режиме работают оба ввода в щитовую по половине мощности?

У меня в траншее (в начальной ее части) идет 16 ниток кабелей! По 4 нитки на каждый ввод в двух ГРЩ. В нормальном режиме оба ввода в каждом ГРЩ в работе.  http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84;nw;start=72
« Останнє редагування: 21 Лютий 2017, 00:18:31 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, как у Вас приняли траншею с количеством кабелей больше 6-ти?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю