Автор: CC19
« : 19 Липень 2019, 16:58:15  »

Да, точно...

До речі. Раніше було обмеження по розміщенню дахових котелень на висоті вище 30м. В ДБН В.2.5-77 це обмеження прибрали. Чи є зараз обмеження по висоті розміщення дахових котелень?
Автор: ivk
« : 19 Липень 2019, 16:39:47  »

Был и есть еще такой пункт
ДБН В.2.5-77  п.23.10
"23.10 Встановлення пожежних кран-комплектів слід передбачати в приміщеннях категорій А,
Б, В та Г, а також у приміщеннях, де прокладають трубопроводи рідкого та газоподібного палива.
Пожежні кран-комплекти слід розміщувати з розрахунку гасіння кожної точки приміщення двома
струменями води продуктивністю не менше ніж 2,5 дм3/с кожен, із урахуванням необхідної висоти
компактного струменя."
Автор: CC19
« : 19 Липень 2019, 15:52:10  »

Житловий будинок 10-пов. з даховою котельною. Згідно п 1.6.1 ДБН В.2.5-56-2014 АСПГ не потрібно. Але з виходом зміни 1 до ДБН В.2.5-64~2012 з'явився п.8.5
Пункт 8.5 Додати після першого абзацу абзац у новій редакції:
«Вбудовані, прибудовані та надбудовані (дахові) котельні підлягають обладнанню внутрішнім протипожежним водопроводом з витратами води визначеними як для будинків до яких вони прибудовані, вбудовані або надбудовані, з урахуванням призначення цих будинків, ступеню вогнестійкості, категорії з вибухопожежної небезпеки та/або умовної висоти.».


А якщо на сам житловий будинок протипожежний водопровід не потрібен, чи означає це що і на даховій котельні його можна не передбачати?