Автор Тема: Пожежогасіння в даховій котельні  (Прочитано 2995 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Житловий будинок 10-пов. з даховою котельною. Згідно п 1.6.1 ДБН В.2.5-56-2014 АСПГ не потрібно. Але з виходом зміни 1 до ДБН В.2.5-64~2012 з'явився п.8.5
Пункт 8.5 Додати після першого абзацу абзац у новій редакції:
«Вбудовані, прибудовані та надбудовані (дахові) котельні підлягають обладнанню внутрішнім протипожежним водопроводом з витратами води визначеними як для будинків до яких вони прибудовані, вбудовані або надбудовані, з урахуванням призначення цих будинків, ступеню вогнестійкості, категорії з вибухопожежної небезпеки та/або умовної висоти.».


А якщо на сам житловий будинок протипожежний водопровід не потрібен, чи означає це що і на даховій котельні його можна не передбачати?

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Был и есть еще такой пункт
ДБН В.2.5-77  п.23.10
"23.10 Встановлення пожежних кран-комплектів слід передбачати в приміщеннях категорій А,
Б, В та Г, а також у приміщеннях, де прокладають трубопроводи рідкого та газоподібного палива.
Пожежні кран-комплекти слід розміщувати з розрахунку гасіння кожної точки приміщення двома
струменями води продуктивністю не менше ніж 2,5 дм3/с кожен, із урахуванням необхідної висоти
компактного струменя."

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, точно...

До речі. Раніше було обмеження по розміщенню дахових котелень на висоті вище 30м. В ДБН В.2.5-77 це обмеження прибрали. Чи є зараз обмеження по висоті розміщення дахових котелень?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю