Автор: Сугор
« : 12 Квітень 2018, 13:49:37  »

Вопрос - может ли Заказчик потребовать разработать проект молниезащиты?
Заказчик может заключить договор на разработку (проектирование) раздела молниезащиты.
Автор: grossel
« : 12 Квітень 2018, 12:13:25  »

Я думаю, что если в учебном корпусе университета есть помещения (лаборатории, учебные классы и кафедры) с оборудованием информационных технологий или другим каким-нибудь электронным оборудованием, то такие здания можно отнести к п.10 Приложения А ДСТУ Б В. 2.5-38.
Общежитие, если оно не относится к п.13-15, можно не оборудовать молниезащитой. Если заказчик настаивает в выполнении молниезащиты, то я думаю ее можно выполнить согласно п.15.
В контролирующих органов и тем более в МЧС вопросов я думаю не будет, данное решения только повышает безопасность эксплуатации здания. Но если это бюджетное учереждение и деньги на обустройство выделяются бюджетные, то вопросы о целесообразности по линии КРУ могут возникнуть.
Автор: diden
« : 12 Квітень 2018, 10:37:43  »

Доброе утро уважаемые коллеги. Возник вопрос. Есть два объекта - учебный корпус университета и общежитие. Учебный корпус имеет II степень огнестойкости, общежитие - I. Помещений, относящихся к пожаровзрывоопасным зонам - не имеется. То есть согласно приложению А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 молниезащита не предусматривается.
Вопрос - может ли Заказчик потребовать разработать проект молниезащиты? Если да, чем это регламентировать и согласно какому уровню ее проектировать?
Согласно п.4.3 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 необходимость выполнения молниезащиты объекта определяется по таблице приложения А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 .... и общественной значимости и тяжести наступления последствий от действия молнии. По п.4.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008  по желанию заказчика в проекте могут быть заложены параметры токов молнии, надежность защиты от ПУМ превышающие указанные в таблице Приложения А.

То есть я не против сделать проект, но чем это можно обосновать? И нужно ли?