Автор: Виктор
« : 15 Лютий 2011, 20:57:02  »

jam,
посмотрите здесь:
http://vellez.ua/recomend.html
Автор: jam
« : 15 Лютий 2011, 16:22:12  »

как рассчитать количество
Автор: jam
« : 15 Лютий 2011, 16:21:43  »

у меня динамике Roxton pa-620t площадь помещения 50 кв.м.
Автор: jam
« : 15 Лютий 2011, 16:20:10  »

Помогите пожалуйста подскажите.
Автор: sbal
« : 14 Грудень 2010, 12:11:20  »

Электричка13, откорректируйте свой профиль
Автор: rga
« : 14 Грудень 2010, 11:54:29  »

Электричка13, предупреждать надо  :)
Здесь все больше Украина тусуется.
Автор: Электричка13
« : 14 Грудень 2010, 10:50:39  »

В России ДБН не действует .  А дейтсвует НПБ 104-03 - где сказано - что производственные помещения 2-6 этажей  - 3 тип СОУЭ,  где установка речевых оповещателей и указателей выхода - обязательно, а  звуковых  -  допускается.  Поэтому я делаю мощное речевое оповещение (все и так поймут, что это не дискотека началась)  а для большего привлечения внимания - расставлю  мигающие световые   +  выхода.  Думаю будет  :thumbsup:   Всем спасибо.
Автор: rga
« : 13 Грудень 2010, 12:13:01  »

ДБН В.1.1-7, Таблица Е1, п.17. Производственные здания - тип 1 или 2.
И здесь 3-й тип не лучше, а хуже, даже просто вреден. Разборчивость речи Вы никогда в жизни не обеспечите.
Поэтому на производствах ставят сирену с маяком. Это не общественное здание, где посетителям надо рассказывать, куда бежать. На производстве работники все двери и так знают.
А если кто-то хочет использовать оповещение для передачи сообщений, то это совершенно отдельная система и путать их не надо.
Для лучшего понимания предмета рекомендую Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в общественных зданиях".
Автор: sbal
« : 13 Грудень 2010, 09:23:18  »

Электричка13, у Вас же цех, почему речевое?
Автор: Электричка13
« : 13 Грудень 2010, 08:39:29  »

Всем большое спасибо - пересчитала по предложенным методикам, сверила с программой - получилось 7 шт мощностью 20Вт.   beer
Автор: Виктор
« : 10 Грудень 2010, 21:47:20  »

Электричка13, на сайте
http://vellez.com.ua
имеется методика расчета.
Кроме того, они выполняют расчеты систем озвучивания (оповещения) под свою аппаратуру. Надо просто обратиться к ним. Пока это все было бесплатно.
В Вашем профиле нет страны, но, в частности, в РФ завод аппаратуру ВЕЛЛЕЗ поставляет и имеет сертификат.
Автор: руслан-электрик
« : 10 Грудень 2010, 17:04:26  »

Электричка13 озвучиваемая оповещателем площадь будет форму круга только, если он висит на потолке. Если на стене- то площадь будет иметь форму овала
Автор: Илья
« : 10 Грудень 2010, 14:53:36  »

Для шумного цеха, согласно п. 4.1.5 приказа №338
Звукові    оповіщувачі    повинні   комбінуватися   зі
світловими, які працюють у режимі спалахування, у таких випадках:
у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ;
Вот Вам и дополнительная подстраховка, чтоб не гложил червь сомнения.
Автор: Электричка13
« : 10 Грудень 2010, 14:28:32  »

Спасибо, все-равно не скачивается, сама поищу.  Хочется все-таки проверить через программу,  хотя считала по нескольким методикам (в том числе и по методу затухания) - ответ примерно тот-же.  Все-равно гложет червь сомненья.  А  если по практике , на вскидку - 15 извещателей на шумный цех 600кв.м - это разумное количество?
Автор: sbal
« : 10 Грудень 2010, 14:04:33  »

Электричка13, подправил ссылку, пробуйте
Но по ссылке - как вариант, в Инете подобного хватает, гугля, яндекс в помощь