Автор Тема: Расчет речевых оповещателей в цехе  (Прочитано 7821 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Здравствуйте форумчане!  Хочу обсудить свой расчет со знатоками  расчета  речевых оповещателей.  Данные: Цех - около 600 кв. м.  Шум (работающие станки) - не менее 90дБ  (значит нормируемый звук +15= 105дБ)  Высота цеха - 7м. (ширина-12м, длина-47м)  Получилось - 15шт  (выбрала оповещатели Санату со звуковым давлением 110дБ).  Не многовато получилось?  (крепить будут  к фермам, проводка- на тросу, т.е. получается что на каждой ферме по 2 штуки через каждые 6 метов).  Что не правильно?
« Останнє редагування: 10 Грудень 2010, 08:09:39 від Электричка13 »

Электричка13 нанесити на свой план площади озвучивания оповещателей и увидете правильно ли сделан выбор

Площадь озвучивания одного оповещателя - 39кв.м. (по формуле: S = R (в квадрате) / делить на 1,5,   где R (расстояние от оповещателя до точки измерения) = 1,4 х(высота-1,5)  =  1,4(7-1,5) =7,7м.   Отсюда  S = 7,7 (в квадрате) /1,5 = 39,5 кв.м.
Отсюда следует что искомый радиус от оповещателя составляет  3,5м.  Правильно?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электричка13, 110 дб это на расстоянии 1 м от "динамика", через 3 м затухание ~ 9 дб.
Скачиваем, например =  http://dwg.ru/dnl/7468, а самое то - в паспорте на Сонату должна быть диаграмма, вот по ней и считать
« Останнє редагування: 10 Грудень 2010, 14:03:08 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Не скачивается  :(  (пишет Not found)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электричка13, подправил ссылку, пробуйте
Но по ссылке - как вариант, в Инете подобного хватает, гугля, яндекс в помощь
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Спасибо, все-равно не скачивается, сама поищу.  Хочется все-таки проверить через программу,  хотя считала по нескольким методикам (в том числе и по методу затухания) - ответ примерно тот-же.  Все-равно гложет червь сомненья.  А  если по практике , на вскидку - 15 извещателей на шумный цех 600кв.м - это разумное количество?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для шумного цеха, согласно п. 4.1.5 приказа №338
Звукові    оповіщувачі    повинні   комбінуватися   зі
світловими, які працюють у режимі спалахування, у таких випадках:
у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ;
Вот Вам и дополнительная подстраховка, чтоб не гложил червь сомнения.

Электричка13 озвучиваемая оповещателем площадь будет форму круга только, если он висит на потолке. Если на стене- то площадь будет иметь форму овала

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электричка13, на сайте
http://vellez.com.ua
имеется методика расчета.
Кроме того, они выполняют расчеты систем озвучивания (оповещения) под свою аппаратуру. Надо просто обратиться к ним. Пока это все было бесплатно.
В Вашем профиле нет страны, но, в частности, в РФ завод аппаратуру ВЕЛЛЕЗ поставляет и имеет сертификат.

Всем большое спасибо - пересчитала по предложенным методикам, сверила с программой - получилось 7 шт мощностью 20Вт.   beer

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электричка13, у Вас же цех, почему речевое?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.1.1-7, Таблица Е1, п.17. Производственные здания - тип 1 или 2.
И здесь 3-й тип не лучше, а хуже, даже просто вреден. Разборчивость речи Вы никогда в жизни не обеспечите.
Поэтому на производствах ставят сирену с маяком. Это не общественное здание, где посетителям надо рассказывать, куда бежать. На производстве работники все двери и так знают.
А если кто-то хочет использовать оповещение для передачи сообщений, то это совершенно отдельная система и путать их не надо.
Для лучшего понимания предмета рекомендую Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в общественных зданиях".

В России ДБН не действует .  А дейтсвует НПБ 104-03 - где сказано - что производственные помещения 2-6 этажей  - 3 тип СОУЭ,  где установка речевых оповещателей и указателей выхода - обязательно, а  звуковых  -  допускается.  Поэтому я делаю мощное речевое оповещение (все и так поймут, что это не дискотека началась)  а для большего привлечения внимания - расставлю  мигающие световые   +  выхода.  Думаю будет  :thumbsup:   Всем спасибо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электричка13, предупреждать надо  :)
Здесь все больше Украина тусуется.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю