Автор: Василич
« : 04 Липень 2012, 17:06:06  »

в лучшем случае ДЭС стартует в течении 15-30 сек, поэтому при использовании ДЭС ИБП обычно закладывают на 5-10 мин (внутренние батареи), 60 мин - это экономически обоснованная емкость батарей, которую мне озвучивали продавцы ИБП.
Автор: oipop
« : 04 Липень 2012, 14:54:16  »

АВР срабатывает мгновенно и питается от ИБП 60 мин., за это время должен стартовать ДГУ, если он стационарный и работает в ждущем режиме, или не стационарные которые нужно выкатить из гаража и запустить.
Автор: SKIner
« : 04 Липень 2012, 14:44:00  »

Время автономной работы? (лично я рекомендую не более 60 мин, иначе будет ООООчень дорого)
Скажите, а откуда взялась цифра 60 мин? Это какими-то локументами официальными регламентируется или же на основе проектного опыта? Сам я сталкивался с требованиями заказчика на особую первую категорию ИБП не менее 60 мин (видимо время включения АВР - но ведь оно же должно сработать мгновенно)? :)
Автор: Василич
« : 25 Листопад 2010, 17:19:38  »

А  регулируется нормами  время работы UPS для питания особой категории?
- ИБП должен держать все время  пока нет городской сети, сеть должна быть бесперебойная.
Автор: Olga_
« : 25 Листопад 2010, 12:48:00  »

А  регулируется нормами  время работы UPS для питания особой категории?
Автор: Василич
« : 23 Листопад 2010, 13:23:00  »

Тип будет "on-line". Мощность 8-10 кВА.
Время автономной работы? (лично я рекомендую не более 60 мин, иначе будет ООООчень дорого)
Автор: Olga_
« : 22 Листопад 2010, 12:41:05  »

У нас похожая ситуация.
Подскажите пожалуйста, какой тип UPS выбрать для нагрузки банка первой особой категории, мощность до 6 кВт.
Спасибо
Автор: Sergey U.
« : 20 Листопад 2010, 13:36:27  »

а заказчик настаивает на сх.3 как быть?
Так согласно требований  п.п. 1.2.19 ПУЭ  возможно питание 2-й кат. двумя кабелями, посаженными на один автомат! В чем проблема сделать по схеме 3 если настаивает заказчик?
Автор: erika24
« : 20 Листопад 2010, 11:19:45  »

а заказчик настаивает на сх.3 как быть?
Автор: sportal
« : 19 Листопад 2010, 16:41:20  »

схема 2
Автор: erika24
« : 19 Листопад 2010, 14:23:01  »

начитавщись всех рекомендаций (ВБН и ДБН и ПУЭ), имеем такие схемы снабжения :-[, какую из них лучше применить(рекомендовать, настаивать) для отделение банка 150м2 с сущ. одним вводом (реконструкция помещения под отделение)
Автор: Василич
« : 02 Червень 2010, 15:31:54  »

Цитата: NailDer
Какой ответ нашли???
- мобильная установка ДЭС, типа привезли, подключили  и работает
Ящик на стене снаружи банка с разъемом под замок
Автор: Василич
« : 02 Червень 2010, 15:25:00  »

ИБП на 24 часа автономии - это не верное решение (все производители стандартно поддерживают до 60 мин):
1. учитывая ток зарядки ИБП прийдется брать ИБП не менее 8-10 кВА;
2. количество батарейниых модулей будет не менее 4 шт, хотя больше мало кто из производителей поддерживает
3. приметять аккумуляторы с Камазов можно при условии создания специального помещения - аккумуляторной (требования к ним вы знаете), да и выпрямители с инвернорами - штука не из  дешевых
 
мое мнение - единственный вариант - дизельная электростанция
Автор: Yurik
« : 02 Червень 2010, 12:45:14  »

Цитата: boss
а вот батарейка к нему может обойтись в сумму
Видел классное решение, к инвертору были подключены аккумуляторы от машин (сказали для Камазов). Цена дешевле, работало нормально.
Автор: boss
« : 01 Червень 2010, 17:41:26  »

Quote (selected)
сколько же такое добро стоит?
если взять нормальный On-Line UPS, то сам UPS будет не очень дорого стоять, а вот батарейка к нему может обойтись в сумму. Кол-во и емкость АБ будет зависить от напряжения постоянки в UPS-е. Если напряжение большое, то нужно будет большее кол-во блоков АБ, но меньшей емкости. Если напряжение малое, то нужно будет меньшее кол-во АБ но большей емкости.