Автор Тема: ДЭС для банка и как быть.  (Прочитано 7135 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

NailDer

  • Гість
ДЭС для банка и как быть.
« : 01 Червень 2010, 15:37:44 »
Помещение отделения банка 1 этаж 5 этажного жилого дома. Так как отделение потребитель 1 особой категорий необходим источник автономного электроснабжения. В качестве такого источника был выбран ДЭГ с электронным зажиганием на 5кВт для потребителей первой особой категорий мощность которых 4кВт. Вернули с замечанием нету не обходимого помещения для размещения ДЭГ и склада с ГСМ может кто проектировал электроснабжение банка и сталкивался с такой ситуацией. Какой ответ нашли???   :-[

Offline Stvm

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #1 : 01 Червень 2010, 16:17:10 »
Как быть? Строить пристройку, например на крыше. звукоизолировать, согласовывать с соседями.
Чтобы избежать склада ГСМ, возьми генератор на природном газе. Например KOHLER.  Кстати великолепная штука, в работе видел.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #2 : 01 Червень 2010, 16:18:27 »
А при проектировании куда думали ставить дизель?
А что за потребители? Может проще поставить UPS с резервированием на 24 часа. Ведь сам дизель не дает 1-ю особую группу.
« Останнє редагування: 01 Червень 2010, 16:29:51 від boss »

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #3 : 01 Червень 2010, 16:31:42 »
Цитата: boss
Может проще поставить UPS с резервированием на 24 часа
Самое нормальное решение на такую маленькую мощность :thumbsup:

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #4 : 01 Червень 2010, 17:12:39 »
Цитата: boss
Может проще поставить UPS с резервированием на 24 часа
Самое нормальное решение на такую маленькую мощность :thumbsup:

сколько же такое добро стоит? чтоб 24 часа 4 кВт держало?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #5 : 01 Червень 2010, 17:41:26 »
Quote (selected)
сколько же такое добро стоит?
если взять нормальный On-Line UPS, то сам UPS будет не очень дорого стоять, а вот батарейка к нему может обойтись в сумму. Кол-во и емкость АБ будет зависить от напряжения постоянки в UPS-е. Если напряжение большое, то нужно будет большее кол-во блоков АБ, но меньшей емкости. Если напряжение малое, то нужно будет меньшее кол-во АБ но большей емкости.
« Останнє редагування: 01 Червень 2010, 17:47:50 від boss »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #6 : 02 Червень 2010, 12:45:14 »
Цитата: boss
а вот батарейка к нему может обойтись в сумму
Видел классное решение, к инвертору были подключены аккумуляторы от машин (сказали для Камазов). Цена дешевле, работало нормально.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #7 : 02 Червень 2010, 15:25:00 »
ИБП на 24 часа автономии - это не верное решение (все производители стандартно поддерживают до 60 мин):
1. учитывая ток зарядки ИБП прийдется брать ИБП не менее 8-10 кВА;
2. количество батарейниых модулей будет не менее 4 шт, хотя больше мало кто из производителей поддерживает
3. приметять аккумуляторы с Камазов можно при условии создания специального помещения - аккумуляторной (требования к ним вы знаете), да и выпрямители с инвернорами - штука не из  дешевых
 
мое мнение - единственный вариант - дизельная электростанция
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #8 : 02 Червень 2010, 15:31:54 »
Цитата: NailDer
Какой ответ нашли???
- мобильная установка ДЭС, типа привезли, подключили  и работает
Ящик на стене снаружи банка с разъемом под замок
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #9 : 19 Листопад 2010, 14:23:01 »
начитавщись всех рекомендаций (ВБН и ДБН и ПУЭ), имеем такие схемы снабжения :-[, какую из них лучше применить(рекомендовать, настаивать) для отделение банка 150м2 с сущ. одним вводом (реконструкция помещения под отделение)
« Останнє редагування: 19 Листопад 2010, 14:26:08 від erika24 »

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #10 : 19 Листопад 2010, 16:41:20 »
схема 2

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #11 : 20 Листопад 2010, 11:19:45 »
а заказчик настаивает на сх.3 как быть?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #12 : 20 Листопад 2010, 13:36:27 »
а заказчик настаивает на сх.3 как быть?
Так согласно требований  п.п. 1.2.19 ПУЭ  возможно питание 2-й кат. двумя кабелями, посаженными на один автомат! В чем проблема сделать по схеме 3 если настаивает заказчик?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #13 : 22 Листопад 2010, 12:41:05 »
У нас похожая ситуация.
Подскажите пожалуйста, какой тип UPS выбрать для нагрузки банка первой особой категории, мощность до 6 кВт.
Спасибо

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #14 : 23 Листопад 2010, 13:23:00 »
Тип будет "on-line". Мощность 8-10 кВА.
Время автономной работы? (лично я рекомендую не более 60 мин, иначе будет ООООчень дорого)
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

 