Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Лютий 2010, 11:24:09 »Попробуй еще посмотреть информацию по Приводу ПП-67. Катушки РТВ в него встраивались. Если я что нарою - поделюсь.
теперь ищу расчет катушкив таком случае, добавил в архив книгу по катушкам реле (расчеты и прочее изготовление)
но допустим у меня КЗ 12000 А и ТТ стоит 300/5 то выходить во вторичной цепи 200 А выдержит ли катушка реле РТВ?
Не выходит! Реально железо ТТ насытится и за счет рассеивания магнитного потока реальный вторичный ток будет горазо меньше, плюс еще по вторичным цепям сопротивление нагрузки при протекании большого тока увеличится (т.е. погрешность с течением времени достигает до 50% ) некоторые защиты даже специально проверяют на чувствительность при макс. токе КЗ с 50% погрешностью
ну если посмотреть здесь параметры реле http://transenergy.ru/rele_rtv , то ориентировочно можно принять (для определенных модификаций реле) ток 122,5 А (реле на 35 А, ток в цепи в катушки 350% от тока уставки)