Автор: Torro
« : 17 Листопад 2010, 10:27:47  »

Недавно тоже были ТУ на 5 кВт 380 В. Идея 380 В принадлежала заказчику. Облэнерго удовлетворило его"хотелку". Автомат на вводе и ограничитель нагрузки (трехфазные) на 10 А :D (это по ТУ)
А чтоб веселее жилось еще по ТУ накинули бонусом замену АС (магистрали) с 25 на 35 мм кв.
Автор: Electrician
« : 16 Листопад 2010, 21:25:36  »

Ну значит, не ошибся я в своих предположениях - подумал, что только этим можно объяснить такое "пренебрежение" к нашему "горячо" любимому ДБН  :D
Автор: tuilri
« : 16 Листопад 2010, 21:17:03  »

 :D Очень просто. Не пользуюсь ДБН В.2.5-23-2010 при проектировании. Не проектирую жилые и общественные здания
Автор: Electrician
« : 16 Листопад 2010, 21:14:45  »

tuilri, Теперь что-то я не понял. Это как?  :D
Автор: tuilri
« : 16 Листопад 2010, 20:13:26  »

Electrician, а теперь понятно. Просто не пользуюсь тем ДБН при проектировании :)
Автор: Electrician
« : 16 Листопад 2010, 17:47:42  »

Это по ДБНу п. 3.10 (в старом тоже есть)
Автор: tuilri
« : 16 Листопад 2010, 17:38:00  »

Ведь до 11 кВт можно использовать одну фазу.
Теперь что-то я не понял. Это как?
Автор: Бригадир
« : 16 Листопад 2010, 17:10:03  »

Идея 380 В принадлежала заказчику.
Жадность заказчиков. Чем больше, тем лучше. На всякий случай. Но ни кто не объясняет.
Автор: Василич
« : 16 Листопад 2010, 17:02:07  »

да уж... тогда нужны трехфазная стиральная машина, бойлер, фен, микроволновка. :)
Автор: Dmitrik
« : 16 Листопад 2010, 16:54:37  »

У меня в таких ТУ для коттеджа тоже ПЗР есть :) Я уставку 8,5 А поставил
Автор: Torro
« : 16 Листопад 2010, 16:35:31  »

Недавно тоже были ТУ на 5 кВт 380 В. Идея 380 В принадлежала заказчику. Облэнерго удовлетворило его"хотелку". Автомат на вводе и ограничитель нагрузки (трехфазные) на 10 А :D (это по ТУ)
Автор: Youdjeen
« : 16 Листопад 2010, 15:56:07  »

Да и я о том-же, просто то-ли заказчик что-то не понял, то-ли в РЭСе кто-то тупит
Автор: Бригадир
« : 16 Листопад 2010, 15:40:24  »

почему не 220?
Ведь до 11 кВт можно использовать одну фазу.
Автор: Youdjeen
« : 16 Листопад 2010, 15:15:39  »

Да наверное поэтому меня и долбит этот вопрос, почему не 220? Спасибо за ответы, просто иногда простые вещи со стороны виднее
Автор: 3oloS
« : 16 Листопад 2010, 15:06:34  »

РТМ 36.18.32.4-92 Инструктивные и информационные материалы по проектированию электроустановок
3.2.1.7 При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к обшей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью.
В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.
Энергоснабжающая контора говорит что может дать только 5 кВт 380В, это значит что это фаза А =5 кВт, фаза В= 5 кВт, фаза С = 5кВт, или фаза А= 1,66,  фаза В= 1,66 кВт, фаза С = 1,66кВт ?
да
только напрашивается вопрос смысла
дать только 5 кВт 380В