« : 10 Квітень 2018, 09:16:30 »Спасибо Всем за помощь. Проект получил положительную экспертизу.
До 10 этажейА що після 10 поверхів ? І в якому нормативному документі про це написано (до 10 і більше 10 поверхів) ?
При умові виконання п.13 додатку АВообще интересный пункт... никогда его не мог понять.... Допустим мы строим 16ти этажку, а рядом уже стоят 2 9ти этажки, при высоте этажа вместе с перекрытием 3м разница в высоте будет 21м, т.е. получается можно не защищать, но здание все равно будет выше окружающей застройки и, по идее, будет притягивать молнии. Или возьмем новый микрорайон где все (или почти все) дома 24 этажа, получается, что тоже специально делать ничего не нужно, что арматуры каркаса (без всяких дополнительных ухищрений) достаточно для защиты
получается что делать молниезащиту не нужно?При умові виконання п.13 додатку А ДСТУ Б В.2.5-38:2008
Мы рассматриваем уже построенное здание с деревянными элементами кровли и требования ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Приложение А выполнять молниезащиту зданий с деревяными конструкциями кровли или нетНеобхідно від інженерних служб замовника отримати вихідні дані в т.ч. і про ступінь вогнестійкості будівель і споруд , тоді не буде гадання на кавовій гущі а буде офіційний документ .
дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту
а эксперт пусть читает ДСТУ и определение степени огнестойкости ограждающих конструкций.Ступінь вогнестійкості визначається не ДСТУ а ДБН В.1.1-7-2014 табл. 4 , враховуючи вимоги вказаного ДБН
кровля дерево по верху шифер, думал III степень огнестойкости сделал молниезащиту, эксперт говорит степень огнестойкости IIПравильно выбрал, а эксперт пусть читает ДСТУ и определение степени огнестойкости ограждающих конструкций. Поэтому подержу СУгора.