Добрый вечер уважаемые коллеги. Необходимо сделать молниезащиту базы отдыха. На территории базы расположены 5 спальных домиков III степени огнестойкости (Б-1, В-1, Г-1, Ж-1, Д-1), административно-бытовой корпус (А-4) и столовая (А-2) – II степени огнестойкости, котельная (З-1) и трансформаторная подстанция (И) II степени огнестойкости, также есть газовый колодец (№35) и ГРС(№45).
Возникли вопросы:
1. Согласно какому пункту Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 рассчитывать необходимость и уровень молниезащиты спальных домиков? Согласно п.9 – небольшие здания 3-4 степеней огнестойкости, расположенные в сельской местности, тогда молниезащиту делать нужно, IV уровень т.к. N<0,1. База отдыха находится в поселке городского типа. Или п.7 Здания и сооружения III… степени огнестойкости, тогда молниезащиту делать не нужно т.к. N<0,1.
2. Административно-бытовой корпус и столовая ¬– перекрытия ж/б плиты, выходит степень огнестойкости – II. Выходит их молниезащиту делать не нужно?
3. Здание котельной II степени огнестойкости, согласно расчету и п.4 Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 N=0,09, что меньше 0,1. Выходит молниезащиту делать не нужно?
4. Трансформаторная подстанция имеет небольшой размер как и здание котельной? Нужно ли делать ее молниезащиту?
5. А что по поводу газового колодца и ГРС?
Буду благодарен за любую помощь.