Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Травень 2013, 12:16:20  »

Lancer, никто не спорит, что с автоматом лучше. Но лучше на бумаге. В жизни возникает масса "нюансов".
В Киевэнерго был прецедент, когда в работающем ТП-10/0,4 кВ свинтили Вводные автоматы (!!!) и поставили на их место куски шин.
А потребители практически ничего не заметили. Вот после этого РЭСы и стали отказываться от секционных автоматов.
Автор: Сугор
« : 15 Травень 2013, 12:05:01  »

А если не обесточить рабочую секцию - будет дуга между контактами разъединителя.
Lancer, почему? откуда появится дуга? неработающая секция обесточена и к ней не подключены потребители. Дуга будет когда будут подключаться отходящие КЛ
Автор: Lancer
« : 15 Травень 2013, 11:06:52  »

и все равно получается, чо мы коммутируем цепи под нагрузкой. Если обесточить и рабочую секцию - тогда, можно. А если не обесточить рабочую секцию - будет дуга между контактами разъединителя.
Автор: Сугор
« : 15 Травень 2013, 10:38:20  »

И чтобы включить разъединитель, нужно сначала обесточить работающую секцию.
Lancer, зачем? Отключите вводной автомат и потребителей от неработающей секции и включайте секционный разъеденитель
Автор: Lancer
« : 15 Травень 2013, 08:43:59  »

Так в том то и дело, что в этой панели ЩО (1313) нет секционного выключателя - только разъединитель. И чтобы включить разъединитель, нужно сначала обесточить работающую секцию.
Автор: Сугор
« : 14 Травень 2013, 21:37:33  »

А если поломка серьезная?
Lancer, а какая разница? включили на время ремонта, выключили после ремонта. И не обязательно оперировать секционником в РУ-0,4, он включается только при ремонте (замене) трансформатора, если авария на стороне ВВ, то переключают секционник в РУ-10(6)кВ, правда здесь нужны оперативные права
Автор: Lancer
« : 14 Травень 2013, 20:59:36  »

Ну это если восстановление пропавшего ввода занимает немного времени, то, наверно, можно не переводить питание обесточеной секции на второй (оставшийся в работе) ввод. А если поломка серьезная?
Автор: Сугор
« : 14 Травень 2013, 19:27:12  »

Чтобы рабочую секцию оставить под нагрузкой и не доставлять неудобства/убытки потребителям этой секции, я думаю.
Lancer, так она и останется под нагрузкой, без нагрузки будет подключаться только неработающая секция. В принципе, эта схема используется не один десяток лет, а секционник не каждый день включают...
Автор: *Андрей*
« : 14 Травень 2013, 17:22:37  »

Выключателем нагрузки - можно коммутировать
не можно, а допускается :)
Автор: Lancer
« : 14 Травень 2013, 15:58:40  »

а зачем комутировать под нагрузкой? одна секция отключена, приезжает бригада отключает вводной автомат и отходящие линии, включает разъеденитель и после этого включает отходящие линии. Кстати на отходящих линиях стоят рубильники...

Чтобы рабочую секцию оставить под нагрузкой и не доставлять неудобства/убытки потребителям этой секции, я думаю.
Автор: Lancer
« : 14 Травень 2013, 15:56:45  »

Звідки такі дані ? Це мережі 0,4 кВ а не 6-10 кВ . Вимикачами навантаження в мережах 0,4 кВ можна комутувати номінальні струми .


Выключателем нагрузки - можно коммутировать. Разъединителем - нет. В данном случае установлен именно разъединитель.
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Травень 2013, 12:21:50  »

Мне в свое время начальник одного района Киевэнерго потребовал заменить панель с автоматом на панель с разъединителем мотивируя именно тем, что его снимут.
Поэтому все нормально. Рабочая схема.
Автор: Сугор
« : 13 Травень 2013, 23:04:29  »

Нет по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.
а зачем комутировать под нагрузкой? одна секция отключена, приезжает бригада отключает вводной автомат и отходящие линии, включает разъеденитель и после этого включает отходящие линии. Кстати на отходящих линиях стоят рубильники...
Автор: Roman3R
« : 13 Травень 2013, 22:27:26  »

он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой
по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.
Звідки такі дані ? Це мережі 0,4 кВ а не 6-10 кВ . Вимикачами навантаження в мережах 0,4 кВ можна комутувати номінальні струми .
Автор: Lancer
« : 13 Травень 2013, 21:46:08  »

По-моему, этот мастер знает, о чем говорит ) Шутка.

А если кто-то из молодых или по пьяни попробует включить разъединитель при работающей секции? Пусть уже лучше стырят.