Автор: Сугор
« : 28 Лютий 2013, 21:36:39  »

На выполненную конструкцию фундаментов колон должен быть акт скрытых работ?
дело не в акте, а в геометрических размерах и соединении анкерных болтов и арматуры фундамента
Если соответствует, то как получать сертефикат на заземление у електротехнической лаборатории
произвести замеры сопротивления. Да и еще конструкции каркаса должны быть присоеденены к ГЗШ системы уравнивания потенциалов.
Тут есть еще один момент: рельсы, с которыми я незнаю что делать. Они по идее где-то уже заземлены и по идее их тоже нужно присоединить к СУП, но можно ли это делать и если да, то как?
Автор: dendroider
« : 28 Лютий 2013, 20:59:23  »

конструкция фундаментов колон соответствует требованиям ДСТУ
Если соответствует, то как получать сертефикат на заземление у електротехнической лаборатории
Автор: dendroider
« : 28 Лютий 2013, 20:52:07  »

Если есть конструкторские чертежи, то, вполне возможно, что контура делать ненужно будет, если конструкция фундаментов колон соответствует требованиям ДСТУ, то можно использовать их
На выполненную конструкцию фундаментов колон должен быть акт скрытых работ?
Автор: Сугор
« : 28 Лютий 2013, 20:01:23  »

В качестве молниеприемника - сетка на крыше, токоотводы - стальной каркас здания, соединенные с внешним контуром заземления(горизонтальным заземлителем в земле на глубине 0.8м по контуру здания).Приемлемо ли такое решение?
dendroider,  да. Но необходимо будет прорисовать узлы соединения сетки с металлическими колонами и колон с контуром, здесь могут быть проблемы. Если есть конструкторские чертежи, то, вполне возможно, что контура делать ненужно будет, если конструкция фундаментов колон соответствует требованиям ДСТУ, то можно использовать их
Автор: dendroider
« : 28 Лютий 2013, 19:33:23  »

В качестве молниеприемника - сетка на крыше, токоотводы - стальной каркас здания, соединенные с внешним контуром заземления(горизонтальным заземлителем в земле на глубине 0.8м по контуру здания).
Приемлемо ли такое решение?
Автор: Сугор
« : 27 Лютий 2013, 14:02:33  »

Не снесет ли сетку снегом(крыша двухскатная)?
Не снесет, просто нужно подобрать крепления.
Автор: dendroider
« : 27 Лютий 2013, 13:37:36  »

dendroider, для уже построеного здания, чтобы не заморачиваться с обследованиям, проще всего использовать сетку и опуски по фасаду.
Не снесет ли сетку снегом(крыша двухскатная)?
Автор: Сугор
« : 27 Лютий 2013, 13:22:36  »

dendroider, для уже построеного здания, чтобы не заморачиваться с обследованиям, проще всего использовать сетку и опуски по фасаду. обязательно следует узнать о наличии помещений с взрывоорасными зонами. Обычно это помещения где ремонтируют и заряжают аккумуляторы, здесь нужно защищать пространство вокруг труб вытяжной вентиляции
Автор: dendroider
« : 27 Лютий 2013, 13:09:20  »

Делаю проект по молниезащите в первый раз. Нуждаюсь в советах и рекомендациях.
Автор: dendroider
« : 27 Лютий 2013, 12:24:23  »

Зданию всего пару лет.
Пожарники сделали предписание.
Я так понял, что Вы представляете эксплуатирующую организацию. А в проекте на здание нет раздела молниезащита?

Я выполняю проект. В проекте на здание отсутствует раздел по молниезащите.
Автор: Сугор
« : 27 Лютий 2013, 12:14:23  »

Зданию всего пару лет.
Пожарники сделали предписание.
Я так понял, что Вы представляете эксплуатирующую организацию. А в проекте на здание нет раздела молниезащита? Если нет, то Вам все равно прийдется обратится в проектную организацию. Пожарников в первую очередь интересует проект. Есть два варианта:
1. В проекте указывается, что для молниезащиты используются металлические конструкции здания (если такая возможность есть) и тогда все решается предоставлением пожарникам проекта по молниезащите.
2. Если возможности использовать конструкции нет, то тогда все равно проект, но при этом еще и монтаж системы внешней молниезащиты
Кто выполняет такого рода оценку?
Проектная организация, сколько стоит не знаю, зависит от объема работ
Автор: dendroider
« : 27 Лютий 2013, 12:07:30  »

нужно провести обследование здания, а это будет стоить денег.
Кто выполняет такого рода оценку?
Автор: dendroider
« : 27 Лютий 2013, 11:57:23  »

dendroider, И не совсем понятно на счет существующего здания, это новая постройка или старая?
Зданию всего пару лет.
Автор: Сугор
« : 27 Лютий 2013, 11:46:56  »

В проекте написано "кассета металлическая с утеплителем из минераловатных плит - 150мм"
dendroider, нужно точно знать толщину металла и что за металл. Возможно, имеет смысл, удовлетворить требования пожарников. Для того чтобы принять решение о необходимости выполнения систмы молниезащиты или использовать конструктив здания нужно провести обследование здания, а это будет стоить денег. И не совсем понятно на счет существующего здания, это новая постройка или старая?
Автор: dendroider
« : 27 Лютий 2013, 11:34:23  »

В проекте написано "кассета металлическая с утеплителем из минераловатных плит - 150мм"