Автор Тема: Мониезащита цеха по ремонту ж/д состава  (Прочитано 3832 раз)

0 Користувачів і 4 Гостей дивляться цю тему.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Существующее здание одноэтажное, каркасное.
Основная часть здания имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях: 36,00 х 48,00 м, дополнительно 83 х12. Высота здания 16,80 и 10м соответственно.

Фундаменты монолитные железобетонные столбчатые из бетона кл. В15 на портландцементе  марки F35 по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости.
Конструкциями каркаса являются стальные колонны по серии 1.424.3-7 .
Система связей по колоннам состоит из надкрановых связей х-образной схемы, распологаемых в плоскости продольных  координационных осей здания, и подкрановых, распологаемых в плоскости  подкрановых ветвей колонн; элементы связей приняты из горячекатанных уголков.
Подкрановые балки приняты по серии 1.426.2-3 длинной 6м
В качестве несущих конструкций покрытия запроектированы стропильные фермы из спаренных уголков.
Стеновое заполнение из стеновых кассет с минераловатным утеплителем толщиной 150мм
Покрытие выполнено из кассет с минераловатным утеплителем , толщиной 150мм, уложенных на прогоны покрытия.
Посреди цеха отопительный твердотопливный котел, дымоход стальной, приварен к конструкциям колонн(5 метров над крышей.

Возможно ли использования крыши здания в качестве естественного молниеприёмника? Требуеться в таком случае дополнительная защита дымохода?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужна ли для такого цеха  молниезащита ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пожарники сделали предписание.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Покрытие выполнено из кассет с минераловатным утеплителем , толщиной 150мм, уложенных на прогоны покрытия.
dendroider, не совсем понятна структура "пирога" кровли
Требуеться в таком случае дополнительная защита дымохода?
нужна, достаточно присоединить к трубе проводник, чтобы полния попадала не в саму трубу, а впроводник.
Нужно также обранить внимание на возможное наличие на производстве взрывоопасных зон.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте написано "кассета металлическая с утеплителем из минераловатных плит - 150мм"

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте написано "кассета металлическая с утеплителем из минераловатных плит - 150мм"
dendroider, нужно точно знать толщину металла и что за металл. Возможно, имеет смысл, удовлетворить требования пожарников. Для того чтобы принять решение о необходимости выполнения систмы молниезащиты или использовать конструктив здания нужно провести обследование здания, а это будет стоить денег. И не совсем понятно на счет существующего здания, это новая постройка или старая?

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
dendroider, И не совсем понятно на счет существующего здания, это новая постройка или старая?
Зданию всего пару лет.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно провести обследование здания, а это будет стоить денег.
Кто выполняет такого рода оценку?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зданию всего пару лет.
Пожарники сделали предписание.
Я так понял, что Вы представляете эксплуатирующую организацию. А в проекте на здание нет раздела молниезащита? Если нет, то Вам все равно прийдется обратится в проектную организацию. Пожарников в первую очередь интересует проект. Есть два варианта:
1. В проекте указывается, что для молниезащиты используются металлические конструкции здания (если такая возможность есть) и тогда все решается предоставлением пожарникам проекта по молниезащите.
2. Если возможности использовать конструкции нет, то тогда все равно проект, но при этом еще и монтаж системы внешней молниезащиты
Кто выполняет такого рода оценку?
Проектная организация, сколько стоит не знаю, зависит от объема работ
« Останнє редагування: 27 Лютий 2013, 12:16:28 від Сугор »

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зданию всего пару лет.
Пожарники сделали предписание.
Я так понял, что Вы представляете эксплуатирующую организацию. А в проекте на здание нет раздела молниезащита?

Я выполняю проект. В проекте на здание отсутствует раздел по молниезащите.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Делаю проект по молниезащите в первый раз. Нуждаюсь в советах и рекомендациях.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dendroider, для уже построеного здания, чтобы не заморачиваться с обследованиям, проще всего использовать сетку и опуски по фасаду. обязательно следует узнать о наличии помещений с взрывоорасными зонами. Обычно это помещения где ремонтируют и заряжают аккумуляторы, здесь нужно защищать пространство вокруг труб вытяжной вентиляции

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
dendroider, для уже построеного здания, чтобы не заморачиваться с обследованиям, проще всего использовать сетку и опуски по фасаду.
Не снесет ли сетку снегом(крыша двухскатная)?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не снесет ли сетку снегом(крыша двухскатная)?
Не снесет, просто нужно подобрать крепления.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В качестве молниеприемника - сетка на крыше, токоотводы - стальной каркас здания, соединенные с внешним контуром заземления(горизонтальным заземлителем в земле на глубине 0.8м по контуру здания).
Приемлемо ли такое решение?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: