Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Andrey60
« : 21 Листопад 2013, 14:05:44  »

Выкрутились следующим образом приминив 2ARS 3-6-MHS :) Может опыт кому пригодится :)
Автор: Anatoliy57
« : 08 Листопад 2013, 07:54:52  »

Нет не будет слабым местом , так как кабель уже будет защищен автоматами. На линию 2 автомата, но они должны отключатся при срабатывании одного из автоматов, одновременно. Так же и для второй линии. Но еще проблемное место, это сгорание одного из 6 предохранителей на линию.
Автор: Andrey60
« : 08 Листопад 2013, 05:32:13  »

А если возле ТП поставить распределительный шкаф в нем поместить автоматы защиты а с автоматов уже вывести на рубильники надежность повысим слабым местом будет кабель от шкафа до ТП hmmmm
Автор: PrepsuPatha
« : 07 Листопад 2013, 13:51:40  »

Особых проблем для работы такой схемы в нормальном режиме не вижу.
Единственное, чего стоит опасаться - завышенного материального ущерба в аварийной ситуации, когда при выходе из строя (обрыве) одного из параллельных кабелей могут оказаться недопустимо перегружены остальные, а защитные аппараты ток перегрузки не почувствуют, что может привести к повреждению изоляции на всех включенных параллельно кабелях ввода.
В таком случае лучше использовать индивидуальный защитный аппарат на каждый кабель (например, для передачи  800 А - можно взять на 1 секции шин 4 коммутационных аппарата с током уставки 200 А и 4 кабеля с пропускной способностью каждого выше 200 А).  ;)
Автор: Andrey60
« : 07 Листопад 2013, 11:23:18  »

Сугор я все понимаю такого сам никогда не делал но выкручиваться как-то нужно. Кстати в сетях сказали что это плохо но не сказали что нельзя...свпорил с заказчиком контора которая делала внутрянку прислала схему объекта где была сделана такая спарка :wall:
Автор: Сугор
« : 07 Листопад 2013, 11:19:19  »

Именно так
так подключать ни в коем случае нельзя. Если уж нет возможности разделить ВРУ, и есть необходимость в использовании паралелного подключения кабелей, то на ТП они тоже должны быть подключены на 1 предохранитель
Автор: Anatoliy57
« : 07 Листопад 2013, 11:11:35  »

Логика подсказывает что нужно сделать так. Но не уверен, нет ли подводных камней hmmmm

Да, как раз и есть подводный камень что на каждый предохранитель будет поступать суммарный ток обоих кабелей.


Думаю что все же при такой схеме как выложил  boss, нужно на ВРУ после общей щины ( после разделения токов)  установить автоматы защиты на каждый кабель, что бы ограничить нагрузку на питающие кабеля, при срабатывании одного автомата должен сработать и второй.

Автор: Andrey60
« : 07 Листопад 2013, 09:17:46  »

Как вариант hmmmm Единственное кабель пойдет и так спаренный заведу ли я их все на АРСы hmmmm
Автор: CC19
« : 07 Листопад 2013, 08:30:22  »

Логика подсказывает что нужно сделать так. Но не уверен, нет ли подводных камней hmmmm
Автор: Andrey60
« : 07 Листопад 2013, 06:06:31  »

Посмотрел нормы нигде подобного не нашел  hmmmm Предложу как вариант так же разделить но кабели взять с завышением чтобы если первый предохранитель накроется а второй не сработает на перегрузку сразу то по крайней мере пока он сработает кабель не накроется hmmmm
Автор: Andrey60
« : 06 Листопад 2013, 15:47:23  »

Да я об этом тоже думал смотрю нормативы
Автор: boss
« : 06 Листопад 2013, 15:34:48  »

Такого подключения не встречал.
Интуиция подсказывает что могут гореть предохранители при бросках тока или перекосе токов в кабелях.
По нормах не знаю можно ли.
Автор: Andrey60
« : 06 Листопад 2013, 15:06:40  »

Именно так
Автор: boss
« : 06 Листопад 2013, 14:55:13  »

Правильно ли я понимаю схему?
Автор: Andrey60
« : 06 Листопад 2013, 14:20:52  »

внутрянка уже готова в этом тоже проблема все куплено и уже стоит... :'(