Автор: Youdjeen
« : 25 Листопад 2010, 19:33:25 »Спасибо конечно, но что-то меня мучат сомнения делать упор на формулировку "самостоятельные линии", определения что-то я не нашел. Может кому-то писали такие замечания, как отмазывались?
Но откуда эта самостоятельная линия должна быть?Можна і від групового щитка .
ДБН В.2.5-23-2003 :5.12 При облаштуванні комп'ютерних робочих місць необхідно передбачати живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями, починаючи від РП, групового або квартирного щитка.
А как-же ДБН В.2.5-23-2003 :5.12 При облаштуванні комп'ютерних робочих місць необхідно передбачати живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями, починаючи від РП, групового або квартирного щитка., или ДБН В.2.5-23-2010 тоже, но пункт 4.13?живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями
Нет смысла делать 2 щита раздельно.
Ставьте в коридорах каждого этажа по 1 щиту.
1 группа электроприемников - освещение
2 группа электроприемников - бытовые розетки, чайники, СВЧ и т.п.
3 группа электроприемников - компьютеры
Нет смысла делать 2 щита раздельно.Мне кажется это оптимальный вариант. В офисах нет смысла делать два щита, тем более они будут не большими.
Ставьте в коридорах каждого этажа по 1 щиту.
1 группа электроприемников - освещение
2 группа электроприемников - бытовые розетки, чайники, СВЧ и т.п.
3 группа электроприемников - компьютеры
Количество групп определяете исходя из удобства эксплуатации и фазировки на щите.
Вообще если чесно, в последнее время я не могу понять смысл термина "бытовые розетки", мне кажется они должны устанавливаться на группе освещения и рассчитываться с мощностью 80 Вт, но тогда надо ставить УЗО на группе,Ну скажим если кто-то полезет в розетку и сработает УЗО, то вырубится освещение, что как мне кажется не есть хорошо. Поэтом мне кажется бытовые розетки надо выделять, плюс в них можно втыкнуть уборочный инвентарь (пылесосы и еже с ними)
а может так и надо, а?.
Чайники, СВЧ печи и т.п. - это ТХ оборудование.
Можно ли все автоматы отключения заключить в одном щитке ЩК? Или стоит на каждом этаж делать свой ЩК?Оно то можно, но не практично - слишком длинные групповые линии получаются (3 этажа все таки). И кто сказал, что под компьютеры требуются отдельные щиты?.. Четырнадцать едениц орг техники на этаже это не много, я бы не заморачивался и подключил бы комп группы от этажного щита.