Компьютерный щиток
« : 19 Серпень 2008, 15:58:23 »
Подскажите, пожалуйста.

Трехэтажное офисное здание. На каждом этаже по 11 компьютеров и по 3 МФУ.

Можно ли все автоматы отключения заключить в одном щитке ЩК? Или стоит на каждом этаж делать свой ЩК?

Где ЩК можно распологать: внутри кабинета или можно в коридоре? Где будет целесообразней.

Заранее всем спасибо.
Кто к нам с чем-зачем, тот от того и того!

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #1 : 19 Серпень 2008, 18:02:21 »
Цитата: Hugo
Можно ли все автоматы отключения заключить в одном щитке ЩК? Или стоит на каждом этаж делать свой ЩК?
Оно то можно, но не практично - слишком длинные групповые линии получаются (3 этажа все таки). И кто сказал, что под компьютеры требуются отдельные щиты?..  Четырнадцать едениц орг техники на этаже это не много, я бы не заморачивался и подключил бы комп группы от этажного щита.

PS
Ставил щиты под вычислительную технику в компьютерных классах и серверных, но это по технологии было необходимо.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #2 : 20 Серпень 2008, 10:14:00 »
Лучше поставить щиток на каждом этаже. Причем так, чтобы линии питания до оборудования были самые короткие (т.е. например по середине коридора, а не в конце или начале). А еще лучше взять какой-нибудь красивый щиток (типа mini pragma) и установить в офисе. Кстати все оборудование стоит в одном помещении или нескольких? А тянуть такие длинные линии от одного щита с первого этажа мне как-то не очень. Хотя если здание 2 на 2 и высота потолков 2м, то тогда можно и от одного щита

Offline Hugo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 24
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #3 : 20 Серпень 2008, 10:39:57 »
На этаже 5 кабинетов, все разбросано равномерно в них.
Кто к нам с чем-зачем, тот от того и того!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #4 : 20 Серпень 2008, 11:06:26 »
Значит так
11 компютеров - это уже 3 группы + свет + бытовые розетки + 3 МФУ (правда не знаю что ето)....
У Вас отдельно будет ЩК и ЩО? Я бы при такой небольшое нагрузку возможно обьеденил в один щит, если не планируется компы посадить на какое-то резервное питание... 
Я бы наверное делал отдельно щиты на каждом этаже в коридоре. Т.к в офисах не логично размещать, случится что - а офис закрыт и доступа к щиту нету.

Offline Hugo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 24
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #5 : 20 Серпень 2008, 11:12:56 »
МФУ - многояункциональное устройство - типа принтер+факс+копир.

Я объединила группы раб. освещения и группы быт. розеток и свч, чайник.

А ЩК отдельно.

Какой вариант наиболее удачен будет,  группы быт. розеток и свч, чайник объединить с компами, а ЩО отдельтно, или мой вариант?
Кто к нам с чем-зачем, тот от того и того!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #6 : 20 Серпень 2008, 11:25:46 »
Нет смысла делать 2 щита раздельно.
Ставьте в коридорах каждого этажа по 1 щиту.
1 группа электроприемников - освещение
2 группа электроприемников - бытовые розетки, чайники, СВЧ и т.п.
3 группа электроприемников - компьютеры
Количество групп определяете исходя из удобства эксплуатации и фазировки на щите.
Вообще если чесно, в последнее время я не могу понять смысл термина "бытовые розетки", мне кажется они должны устанавливаться на группе освещения и рассчитываться с мощностью 80 Вт, но тогда надо ставить УЗО на группе,
а может так и надо, а?.
Чайники, СВЧ печи и т.п. - это ТХ оборудование.
« Останнє редагування: 20 Серпень 2008, 11:31:04 від hi_tech »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #7 : 20 Серпень 2008, 11:33:21 »
Если нет особых требований от заказчика, то 3 комп. группы я бы посадил в ЩО, все в один щит, но это только если небольшое здание и не планируется посадить компы на резервное питание.
А если делать ЩК отдельно - то я бы все-таки разместил их на каждом этаже в коридоре.  
За это выступает п.5.19 ДБН В.2.5-23
Но Ваш вариант тоже допустим.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #8 : 20 Серпень 2008, 14:21:10 »
Нет смысла делать 2 щита раздельно.
Ставьте в коридорах каждого этажа по 1 щиту.
1 группа электроприемников - освещение
2 группа электроприемников - бытовые розетки, чайники, СВЧ и т.п.
3 группа электроприемников - компьютеры
Количество групп определяете исходя из удобства эксплуатации и фазировки на щите.
Мне кажется это оптимальный вариант. В офисах нет смысла делать два щита, тем более они будут не большими.
  Вообще если чесно, в последнее время я не могу понять смысл термина "бытовые розетки", мне кажется они должны устанавливаться на группе освещения и рассчитываться с мощностью 80 Вт, но тогда надо ставить УЗО на группе,
а может так и надо, а?.
Чайники, СВЧ печи и т.п. - это ТХ оборудование.
Ну скажим если кто-то полезет в розетку и сработает УЗО, то вырубится освещение, что как мне кажется не есть хорошо. Поэтом мне кажется бытовые розетки надо выделять, плюс в них можно втыкнуть уборочный инвентарь (пылесосы и еже с ними)

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #9 : 20 Серпень 2008, 21:13:23 »
а у нас завели правило если больше 5 компьютеров ставить отдельный щк, тем более что офис

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #10 : 23 Листопад 2010, 17:59:29 »
Нет смысла делать 2 щита раздельно.
Ставьте в коридорах каждого этажа по 1 щиту.
1 группа электроприемников - освещение
2 группа электроприемников - бытовые розетки, чайники, СВЧ и т.п.
3 группа электроприемников - компьютеры

 А как-же ДБН В.2.5-23-2003 :5.12 При облаштуванні комп'ютерних робочих місць необхідно передбачати живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями, починаючи від РП, групового або квартирного щитка., или ДБН В.2.5-23-2010 тоже, но пункт 4.13?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #11 : 23 Листопад 2010, 18:05:36 »
А как-же ДБН В.2.5-23-2003 :5.12 При облаштуванні комп'ютерних робочих місць необхідно передбачати живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями, починаючи від РП, групового або квартирного щитка., или ДБН В.2.5-23-2010 тоже, но пункт 4.13?
живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями
Речи о самостоятельных щитках нет.

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #12 : 23 Листопад 2010, 18:43:53 »
Но откуда эта самостоятельная линия должна быть? От ВРУ или можно только от этажного щита? Проект офисного здания, щиты общие и для освещения, и для обычных розеток, и для компьютерной техники, но питание этих щитов по одному кабелю. Экспертиза пишет "для питания компьютерных нагрузок рекомендуется запроектировать отдельные щитки".  Должны-ли компьютерные потребители иметь отдельные линии от самого ВРУ или нет? Причем постоянно ставлю автоматы аварийного освещения там-же, в этих-же щитах, где всё вышеперечисленное, но на них в щит входит отдельная питающая линия от АВРа, и никто никогда не акцинтирует на этом внимание, хотя в ДБНе на этот счет четко сказано что должен быть отдельный щит, а тут...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #13 : 23 Листопад 2010, 20:19:04 »
Я так вообще не понимаю зачем отделять компы от всего остального.
Недавно на "colane" была подобная тема.
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=110723

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компьютерный щиток
« Reply #14 : 23 Листопад 2010, 20:54:20 »
Но откуда эта самостоятельная линия должна быть?
Можна і від групового щитка .
ДБН В.2.5-23-2003 :5.12 При облаштуванні комп'ютерних робочих місць необхідно передбачати живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями, починаючи від РП, групового або квартирного щитка.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 