Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Sergik
« : 06 Червень 2014, 09:36:49  »

Вот и у меня возник вопросик по подсоединению газопровода к ГЗШ.
Полиетиленовая газовая труба выходит на фасад здания из земли далее стальной и заходит в квартиры.
Так вот: изолирующей вставки нет, т.к. не нужно.
Вопрос: внутри помещения Газовую трубу мы присоединяем к ГЗШ, а вот тот газопровод что по фасаду здания надо заземлять на внешний контур заземления?
Автор: Anatoliy57
« : 26 Липень 2013, 15:45:47  »

При реконструкции внутренней сети дома.........
на основании ДБН ......... была выполнена основная система уравнивания потенциалов

ДБН В.2.5-27-2006 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
2.4.1.9 В каждом здании (сооружении) должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, которую следует реализовать путем присоединения к главной заземляющей шине электроустановки следующих проводящих частей (см. также 4.1.4):
----
----
-   металлических труб коммуникаций, входящих в здание (сооружение) извне: холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения (в случае наличия изолирующей вставки на вводе в здание присоединение осуществляется после неё со стороны здания) и т.п.;

Приложение Д рисунок Д-1 позиция ; С3 – металлическая труба газоснабжения
Автор: uksusXIII
« : 25 Липень 2013, 23:09:41  »

Muta, вставка конечно же есть...посмотрите тему ниже...там и фото есть... Мне нужно сформулировать корректный ответ Горгазу.....чтобы не обидеть.
Автор: Muta
« : 25 Липень 2013, 20:56:04  »

На вводном газопроводе в дом изолирующая вставка есть?, Обычно наружный газопровод отделяется от внутреннего изолирующими вставками (фланцами, муфтами), т.к. для него выполняется электрохимзащита от коррозии, и поэтому не заземляется. Что бы точно сказать бы надо снипы  дбны по газоснабжению заново перелистать. Внутренний обычно заземлен, присоединен к системе уравнивания потенциалов. На предприятиях, в цехах, хочешь-нехочешь, а все электроарматура -задвижки, клапаны- заземляется и через них и внутренний газопровод естественно.
Автор: uksusXIII
« : 24 Липень 2013, 12:44:04  »

Получается,что пункт газовых нормативов(из-за технической безграмотности составителей) запрещает нам соединить газопровод с ГЗШ... Но как вразумительно и технически грамотно пояснить,что мы не использовали газопровод для заземления,а просто соединили его через ГЗШ с заземляющим устройством?
ВЫ ТОЖЕ СОГЛАСНЫ С ПЕРВОЙ ЧАСТЬЮ ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Автор: Anatoliy57
« : 23 Липень 2013, 00:28:01  »

uksusXIII
1. Какие типы электросчетчики стоят. Электронные. ?
2. У них должна стоять резиновая прокладка между подводом газопровода и ввода в дом на флянце, которая исключает металлическую связь,
между внутренней сетью и внешней.
Автор: uksusXIII
« : 22 Липень 2013, 20:53:57  »

Конкретные мысли еще есть?
Автор: Бригадир
« : 22 Липень 2013, 20:47:15  »

uksusXIII, я б на вашем месте кроме ссылок на нормативы, привлёк бы их ещё и за клевету: они вас безосновательно обвиняют в краже электроэнергии, к которой не имеют ни какого отношения. Ладно бы ещё пожарная безопасность.
Автор: Бригадир
« : 22 Липень 2013, 20:43:45  »

Не хило Попов Новака дураком сделал. :D
Автор: uksusXIII
« : 22 Липень 2013, 20:43:23  »

Начал писать письмо ответ... может подскажете что-то вразумительное,чем продолжить? Получается,что пункт газовых нормативов(из-за технической безграмотности составителей) запрещает нам соединить газопровод с ГЗШ... Но как вразумительно и технически грамотно пояснить,что мы не использовали газопровод для заземления,а просто соединили его через ГЗШ с заземляющим устройством?
Автор: uksusXIII
« : 22 Липень 2013, 20:33:55  »

Вот и дождались ответа от Горгаза...если честно он меня в тупик поставил...Привожу текст жалобы ЖСК и ответ Горгаза
Автор: Anatoliy57
« : 21 Червень 2013, 14:41:33  »

Да положено делать проект. Вы ведь глобально изменяете старый проект.
ДБН А.2.2-3-2004
Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства
Автор: uksusXIII
« : 21 Червень 2013, 12:41:57  »

Хочу еще раз повториться,мне так никто и не ответил
Вопрос: должны ли работы(имею ввиду проектные, хотя у меня вроде как реконструкция  ;) ) по уравниванию потенциалов согласовываться с горгазом,водоканалом и другими организациями, сети которых я привязываю к ГЗШ?
Можно ли такие работы производить без проекта и соответственно без согласования?Если уж проект обязателен,то нужно ли его обязательно согласовать с горгазом?(имеется ввиду присоединение газопровода к ГЗШ)
Автор: uksusXIII
« : 21 Червень 2013, 12:19:35  »

Вот в этот документ(см. вложение) я собрал все нормы обязывающие/предписывающие /разрешающие монтаж уравнивания потенцалов на газовой трубе... может кому тоже будет полезно  beer
Автор: uksusXIII
« : 21 Червень 2013, 12:01:25  »

Нашел "правильный пункт в ДБН газовщиков!!!!!!!!!
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение .
24.6 Эксплуатация систем и объектов газоснабжения и их техническое об¬служивание необходимо выполнять в соответствии с требованиями настоящих норм, ДНАОП 0.00-1.07, ДНАОП 0.00-1.08, ДНАОП 0.00-1.20, ДНАОП 0.00-1.21, ДНАОП 0.00-1.26, НАПБ А.01.001, НАОП 1.1.23-1.18, «Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України», «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України», ПУЭ, Закона Укра-ины «По охране труда», ГОСТов, инструкций (в том числе ведом¬ственных) и других нормативных документов, ре-гламентирующих нормы и требования по безопасной и надежной эксплуатации систем газоснабжения, со¬оружений на них и газоиспользующего оборудования и приборов.