Автор: sbal
« : 19 Лютий 2011, 19:36:51 »O.S., да в каком то нормативе есть четкое определение, ну не могу вспомнить - суббота.
Короче мое мнение, в части "эвакосветильников":
автоматический - только допускается от АПС: НАПБ А.01.003-2009
4.1.6. Евакуаційні світлові покажчики «Вихід» слід вмикати разом з основними освітлювальними приладами робочого освітлення.
Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок оповіщування про пожежу та (або) аварійному припиненні живлення робочого освітлення.Світлові покажчики «Вихід» у залах кінотеатрів, концертних та виставкових залах, а також інших залах для глядачів повинні вмикатися на час перебування людей.
дистанционный - с поста охраны/диспетчерской - мутное место, чиаем Правила ПБУ и п. 4.1.6 выше
местный - на/возле (по месту) "эвакосветильника" - низзя.
Поскольку "эвакосветильноки" в большей мере относятся к пожарной теме, почитай НАПБ А.01.003-2009
Короче мое мнение, в части "эвакосветильников":
автоматический - только допускается от АПС: НАПБ А.01.003-2009
4.1.6. Евакуаційні світлові покажчики «Вихід» слід вмикати разом з основними освітлювальними приладами робочого освітлення.
Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок оповіщування про пожежу та (або) аварійному припиненні живлення робочого освітлення.Світлові покажчики «Вихід» у залах кінотеатрів, концертних та виставкових залах, а також інших залах для глядачів повинні вмикатися на час перебування людей.
дистанционный - с поста охраны/диспетчерской - мутное место, чиаем Правила ПБУ и п. 4.1.6 выше
местный - на/возле (по месту) "эвакосветильника" - низзя.
Поскольку "эвакосветильноки" в большей мере относятся к пожарной теме, почитай НАПБ А.01.003-2009