Автор Тема: Невідповідність між п. 9.27 ДБН В.2.5-23-2010 та п. 5.1.26 НАПБ А.01.001-2004.  (Прочитано 3899 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читаємо перше речення п. 9.27 ДБН В.2.5-23-2010:
Quote (selected)
Керування освітленням безпеки і евакуаційним освітленням можна виконувати безпосередньо вимикачами, які встановлені в приміщенні (...)

Читаємо останнє речення п. 5.1.26 НАПБ А.01.001-2004:
Quote (selected)
Установлення будь-яких місцевих вимикачів або штепсельних роз'єднувачів у мережах аварійного (евакуаційного) освітлення не дозволяється.

Можливо я чогось не розумію?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
наверное в этом случае надо смотреть на год выпуска нормативного документа.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., при таком стиле чтения конечно непонятки будут, продолжим тот же пункт:

.....централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы дистанционного управления. При этом доступ к аппаратам управления должен иметь только обслуживающий персонал.

Диспетчерская, пост охраны...

Я недавно, не помню в какой теме, советовал в подобных случаях читать сначала сей НАПБ и будет более прозрачней
« Останнє редагування: 19 Лютий 2011, 18:16:52 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тобто ви хочете сказати, шо невідповідності між цими двома пунктами нема?
Якщо так, тоді прохання пояснити, яким чином ви прийшли до такого висновку?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
яким чином ви прийшли до такого висновку?
централизованно из пунктов управления
-
Диспетчерская, пост охраны
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тобто наскільки я зрозумів з цього ребусу, в вашій трактовці вимикачі все-таки можна встановлювати в мережах аварійного освітлення, але тільки в приміщеннях диспетчерської, поста охорони і т.д. ?
Якщо так, то п. 5.1.26 НАПБ А.01.001-2004 потребує коригування.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.,  читаем вдумчиво, откровенно, медленно :

.....місцевих вимикачів або штепсельних роз'єднувачів.......

Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Слово "місцевих" мене з самого початку насторожило. Дізнатися б шо воно таке "місцевий вимикач". Тобто конкретне визначення цього загадкового терміну.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потерпим? Счас покопаюсь в нормах
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та ладно, я сам покопаюсь :) Головне шо є напрям в якому копати  :thumbsup:

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лови  :D

                    СНиП 2.04.05-91*У
    Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и  другие
открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или ис-
пользуемые для аварийной защиты, должны иметь автоматическое,  дистан-
ционное и ручное (в месте их установки) управление.

ДБН.В.2.5-13-98*
(из главы - пожаротушение)Пуск:
-автоматический - автоматическое включение (коммутация) установок пожаротушения,
осуществляемое по сигналам побудительных устройств установок пожаротушения или пожарной
сигнализации;
-дистанционный - то же, но осуществляемое вручную с помощью кнопок, пускателей и
устройств, расположенных вне места расположения исполнительного устройства;
- местный - то же, но осуществляемое вручную с помощью кнопок, пускателей и механических устройств, расположенных непосредственно у мест установки оборудования установки пожаротушения. Местный пуск используется для включения установок при пожаре в случае отказа автоматического или дистанционного пуска, а также для проверки их работоспособности.

думаю этого хватит для понимания?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
- местный - то же, но осуществляемое вручную с помощью кнопок, пускателей и механических устройств, расположенных непосредственно у мест установки оборудования

Проблема в тому, шо на відміну від наприклад насоса, світильники евакуаційного освітлення розкидані як правило по всій будівлі, і їх багато. Тому що вважати в такому випадку "местом установки оборудования" -- питання.
Але все одно, хоть якесь світло в кінці тунеля:) 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., да в каком то нормативе есть четкое определение, ну не могу вспомнить - суббота.

Короче мое мнение, в части "эвакосветильников":

автоматический - только допускается от АПС: НАПБ А.01.003-2009
4.1.6. Евакуаційні світлові покажчики «Вихід» слід вмикати разом з основними освітлювальними приладами робочого освітлення.
Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок оповіщування про пожежу та (або) аварійному припиненні живлення робочого освітлення.Світлові покажчики «Вихід» у залах кінотеатрів, концертних та виставкових залах, а також інших залах для глядачів повинні вмикатися на час перебування людей.
дистанционный - с поста охраны/диспетчерской - мутное место, чиаем Правила ПБУ и п. 4.1.6 выше
местный - на/возле (по месту) "эвакосветильника" - низзя.

Поскольку "эвакосветильноки" в большей мере относятся к пожарной теме, почитай НАПБ А.01.003-2009
 
« Останнє редагування: 19 Лютий 2011, 19:40:38 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: