Автор: Sergey U.
« : 29 Січень 2010, 19:35:29  »

 Если кому интересно расчет, который предоставил  vicKing:

РОЗРАХУНОК ПЕРЕТИНIВ                                                       
 =====================================================                           
  ПРОВIД АС50/8    SIGMA MAX=11.60  SIGMA SE= 8.70                               
  TMIN=-40  TMAX=40  TSE= 9.0                                                   
  Gp=  15.0  W0= 500.0  Q0=   8.0  Тип мiсцевостi: 1                             
  ПРОГIН  84M                                                                   
  ВИCОТА ПIДВICКИ ПРОВОДIВ :   HA= 12.40 HB= 12.30                               
  ВIДМIТКА ЗЕМЛI:              UA= 83.00 UB= 82.00                               
  ВIДМIТКИ ПРОВОДIВ НА ОПОРАХ: YA= 95.40 YB= 94.30                               
  ----------------------------------------------------                           
  ПЕРЕТИНАЄМА CПОРУДА - РІЧКА                                                     
  ----------------------------------------------------                           
    ВIДМIТКА CПОРУДИ      79.50 макс рівень води                                                 
    ВIДСТАНЬ ВIД ОПОРИ А      49                                                 
    РОЗРАХУНКОВА ТЕМПЕРАТУРА    15.0                                             
    CТРIЛА ПРОВИCАННЯ           1.71                                             
    ПОТРIБНИЙ ГАБАРИТ        6.00                                               
    РОЗРАХУНКОВИЙ ГАБАРИТ       14.19                                           
  ----------------------------------------------------                           
  НА ВIДСТАНI  48.9M. ВIД ВИЩОЇ TOЧKИ                                           
  МАКCИМАЛЬНА CТРIЛА ПРОВИCАННЯ 2.27M.
Автор: 3oloS
« : 28 Січень 2010, 20:17:52  »

Цитата: Sergey U.
пример расчета опор  на мех.прочность

http://eom.com.ua/index.php/topic,1236.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,2730.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,3350.0.html
Автор: Sergey U.
« : 28 Січень 2010, 18:59:24  »

Цитата: vicKing
Пришли марку провода, высоту подвеса провода, тяжение, место расположение линии (область район).
Отправил!

P.S. А у кого есть пример расчета опор  на мех.прочность?
Автор: vicKing
« : 28 Січень 2010, 09:19:27  »

У меня есть лицензионная программа, можно посчитать твой переход.
Пришли марку провода, высоту подвеса провода, тяжение, место расположение линии (область район).
Автор: sashkoMTM
« : 28 Січень 2010, 08:20:44  »

Цитата: Sergey U.
А есть ли у кого упрощенная методика расчета стрелы провеса?

Десь тут на форумі колись знайшов таке:
Провес провода в заданной точке кривой провисания:

y=x/L[dh+4*fc*(1-x/L)]              (1)

где:
х-расстояние от опоры с высшей точкой подвеса до пересечения
L-пролет
dh-разница отметок точек подвеса провода на опорах
fc-стрела провеса

габарит пересечения hрасчетн.=Н-с-у              (2)
где:
Н - высота высшей точки подвеса провода с учетом разницы отметок земли установленных опор
с - высота пересекаемого сооружения
у - провес провода в заданной точке кривой провисания провода.


Сама величина  fc-стрела провеса  береться з довідників. Залежить від типу проводу, кліматичних умов, і т.д.
Автор: Electrician
« : 27 Січень 2010, 17:42:35  »

Есть у меня одна махонькая программка (за давностью лет, не помню где скачал) вроде как демо-версия, но тем не менее что-то считает. Сам не пользовался, не проверял результаты, но если есть желание поюзать, то пожалуйста
Автор: Sergey U.
« : 27 Січень 2010, 17:19:25  »

Цитата: PrepsuPatha
Желательно на участке пересечения выполнять продольный профиль с расчетами.
А если расчетный пролет в пределах рекомендуемого типового проекта (к примеру 3.407.1-143.5) нужны ли дополнительные расчеты на мех.прочность, расчет стрелы провеса?
Автор: Sergey U.
« : 27 Січень 2010, 17:16:55  »

Цитата: vicKing
Отступаешь с каждой стороны на высоту опоры
Многовато, в ПУЭ сказано: "Опори ПЛ рекомендується встановлювати на безпечній відстані від русла ріки з інтенсивним розмиванням берегів, з урахуванням прогнозованих переміщень русла і затоплюваності заплави, а також поза місцями, де можуть бути потоки дощових та інших вод, льодоходи тощо"...
Цитата: Hotproject
Можно глянуть типовые по переходным опорам: 21.0050 (для СИП) и 3.407.1-143
Да, точно так и сделал (см. вложение)
Цитата: PrepsuPatha
Если пролет для типовых опор 6 кВ большой, то следует на участке принять опоры более высокого класса напряжения (35 кВ, 110 кВ или выше по необходимости).
Да так как пролет 84 метра принял опоры на базе стоек СВ-16,4.
Цитата: PrepsuPatha
Расстояния от нижней точки провеса проводов ВЛ до уровня льда должны быть не менее 6 м
Да, это я видел, у меня выходит около 17м (без учета стрелы провеса).
А есть ли у кого упрощенная методика расчета стрелы провеса?

Р.S. Всем спасибо за отзывчивость! :)
Автор: Electrician
« : 27 Січень 2010, 15:09:28  »

Цитата: PrepsuPatha
можно видеть морские яхты дачников в отнюдь не судоходных реках, имеющих сообщение с судоходными
а еще как-то мне рассказывал главный инженер Херсонских магистральных сетей, что у них были аварии (замыкания на землю) из-за того, что растущие на реке камыш-осока, образовывали целые плавучие острова (с торчащими вверх стеблями). Проплывая под ВЛ (напряжением явно не 6 кВ) они вызывали замыкание, причем учитывая причину замыкания, пришлось изрядно помучиться, прежде чем наконец-то выяснили их причину
Автор: PrepsuPatha
« : 27 Січень 2010, 14:01:47  »

Цитата: vicKing
переходишь на промежуточных опорах
На участке пересечения допускается применение промежуточных и анкерных опор в случае, если участок пересечения отделен концевыми опорами в самостоятельную часть ВЛ. (п.2.5.227, второй абзац).

На практике, особенно если доступ к побережью сложный, лучше подстраховаться: опоры принять анкерные, а гирлянды изоляторов - двойные (натяжные изоляционные подвесы принять двухцепные с раздельным креплением каждой цепи к опоре).

Если пролет для типовых опор 6 кВ большой, то следует на участке принять опоры более высокого класса напряжения (35 кВ, 110 кВ или выше по необходимости).

Желательно на участке пересечения выполнять продольный профиль с расчетами.

Кроме того, следует учитывать разлив водных пространств, при необходимости, предусматривать мероприятия по защите от подтопления опор (укрепление банкеток, специальные фундаменты и т.п.).
 
Цитата: vicKing
Считаешь габарит (при максимальном уровне вод), он не должен быть не менее 5,5 м
Расстояния от нижней точки провеса проводов ВЛ до уровня льда должны быть не менее 6 м (п. 2.5.233 второй абзац, табл. 2.5.48).

Насчет судоходности в последнее время стало сложно - можно видеть морские яхты дачников в отнюдь не судоходных реках, имеющих сообщение с судоходными. В подобном случае мероприятия из п.2.5.234 ПУЭ-2009 лучше учесть, и на специальных знаках отметить "соблюдай надводный габарит 3,5 м".
Автор: vicKing
« : 27 Січень 2010, 13:02:56  »

Скажу точнее Глава ПУЭ 2,5,226-2,5,234. Типового проекта по переходу через водные пространства нет. Отступаешь с каждой стороны на высоту опоры и переходишь на промежуточных опорах. Считаешь габарит (при максимальном уровне вод), он не должен быть не менее 5,5 м. Да, и окуратно с заглублением стойки, обязвтельно комель стойки покрыть битумом (хорошо бы вообще в том месте иметь геологию). 
Автор: alestepochkin
« : 27 Січень 2010, 08:25:04  »

Цитата: Sergey U.
Если есть у кого нибудь типовой проект перехода ВЛ-6кВ через несудоходную реку

Я не встречал типовых проектов, где были бы чертежи прехода через реку, дорогу и т.п. На сайте http://www.tipovoy-proekt.ru подобного нет.  :(
Ширина реки 44 м + расстояние от опоры до берега... Можно глянуть типовые по переходным опорам: 21.0050 (для СИП) и 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10кВ" Выпуск 5 Железобетонные опоры для пересечений с инженерными сооружениям. В российском ПУЭ есть пункты 2.5.268-2.5.272 (Пересечение ВЛ с водными пространствами). Я думаю в украинском ПУЭ тоже это есть. Вот только расстояние до берега не могу подсказать... Незнаю  :'(
Автор: Sergey U.
« : 26 Січень 2010, 20:24:08  »

    Если есть у кого нибудь типовой проект перехода ВЛ-6кВ через несудоходную реку, шириной 44м поделитесь. Интересует расстояние от берега до опор ВЛ, может еще какие ньюансы есть. Очень нужно! Спасибо!