Автор Тема: Переход ВЛ-6кВ через реку  (Прочитано 10217 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переход ВЛ-6кВ через реку
« : 26 Січень 2010, 20:24:08 »
    Если есть у кого нибудь типовой проект перехода ВЛ-6кВ через несудоходную реку, шириной 44м поделитесь. Интересует расстояние от берега до опор ВЛ, может еще какие ньюансы есть. Очень нужно! Спасибо!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #1 : 27 Січень 2010, 08:25:04 »
Цитата: Sergey U.
Если есть у кого нибудь типовой проект перехода ВЛ-6кВ через несудоходную реку

Я не встречал типовых проектов, где были бы чертежи прехода через реку, дорогу и т.п. На сайте http://www.tipovoy-proekt.ru подобного нет.  :(
Ширина реки 44 м + расстояние от опоры до берега... Можно глянуть типовые по переходным опорам: 21.0050 (для СИП) и 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10кВ" Выпуск 5 Железобетонные опоры для пересечений с инженерными сооружениям. В российском ПУЭ есть пункты 2.5.268-2.5.272 (Пересечение ВЛ с водными пространствами). Я думаю в украинском ПУЭ тоже это есть. Вот только расстояние до берега не могу подсказать... Незнаю  :'(
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline vicKing

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #2 : 27 Січень 2010, 13:02:56 »
Скажу точнее Глава ПУЭ 2,5,226-2,5,234. Типового проекта по переходу через водные пространства нет. Отступаешь с каждой стороны на высоту опоры и переходишь на промежуточных опорах. Считаешь габарит (при максимальном уровне вод), он не должен быть не менее 5,5 м. Да, и окуратно с заглублением стойки, обязвтельно комель стойки покрыть битумом (хорошо бы вообще в том месте иметь геологию). 

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #3 : 27 Січень 2010, 14:01:47 »
Цитата: vicKing
переходишь на промежуточных опорах
На участке пересечения допускается применение промежуточных и анкерных опор в случае, если участок пересечения отделен концевыми опорами в самостоятельную часть ВЛ. (п.2.5.227, второй абзац).

На практике, особенно если доступ к побережью сложный, лучше подстраховаться: опоры принять анкерные, а гирлянды изоляторов - двойные (натяжные изоляционные подвесы принять двухцепные с раздельным креплением каждой цепи к опоре).

Если пролет для типовых опор 6 кВ большой, то следует на участке принять опоры более высокого класса напряжения (35 кВ, 110 кВ или выше по необходимости).

Желательно на участке пересечения выполнять продольный профиль с расчетами.

Кроме того, следует учитывать разлив водных пространств, при необходимости, предусматривать мероприятия по защите от подтопления опор (укрепление банкеток, специальные фундаменты и т.п.).
 
Цитата: vicKing
Считаешь габарит (при максимальном уровне вод), он не должен быть не менее 5,5 м
Расстояния от нижней точки провеса проводов ВЛ до уровня льда должны быть не менее 6 м (п. 2.5.233 второй абзац, табл. 2.5.48).

Насчет судоходности в последнее время стало сложно - можно видеть морские яхты дачников в отнюдь не судоходных реках, имеющих сообщение с судоходными. В подобном случае мероприятия из п.2.5.234 ПУЭ-2009 лучше учесть, и на специальных знаках отметить "соблюдай надводный габарит 3,5 м".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #4 : 27 Січень 2010, 15:09:28 »
Цитата: PrepsuPatha
можно видеть морские яхты дачников в отнюдь не судоходных реках, имеющих сообщение с судоходными
а еще как-то мне рассказывал главный инженер Херсонских магистральных сетей, что у них были аварии (замыкания на землю) из-за того, что растущие на реке камыш-осока, образовывали целые плавучие острова (с торчащими вверх стеблями). Проплывая под ВЛ (напряжением явно не 6 кВ) они вызывали замыкание, причем учитывая причину замыкания, пришлось изрядно помучиться, прежде чем наконец-то выяснили их причину
я знаю не все, а только половину

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #5 : 27 Січень 2010, 17:16:55 »
Цитата: vicKing
Отступаешь с каждой стороны на высоту опоры
Многовато, в ПУЭ сказано: "Опори ПЛ рекомендується встановлювати на безпечній відстані від русла ріки з інтенсивним розмиванням берегів, з урахуванням прогнозованих переміщень русла і затоплюваності заплави, а також поза місцями, де можуть бути потоки дощових та інших вод, льодоходи тощо"...
Цитата: Hotproject
Можно глянуть типовые по переходным опорам: 21.0050 (для СИП) и 3.407.1-143
Да, точно так и сделал (см. вложение)
Цитата: PrepsuPatha
Если пролет для типовых опор 6 кВ большой, то следует на участке принять опоры более высокого класса напряжения (35 кВ, 110 кВ или выше по необходимости).
Да так как пролет 84 метра принял опоры на базе стоек СВ-16,4.
Цитата: PrepsuPatha
Расстояния от нижней точки провеса проводов ВЛ до уровня льда должны быть не менее 6 м
Да, это я видел, у меня выходит около 17м (без учета стрелы провеса).
А есть ли у кого упрощенная методика расчета стрелы провеса?

Р.S. Всем спасибо за отзывчивость! :)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #6 : 27 Січень 2010, 17:19:25 »
Цитата: PrepsuPatha
Желательно на участке пересечения выполнять продольный профиль с расчетами.
А если расчетный пролет в пределах рекомендуемого типового проекта (к примеру 3.407.1-143.5) нужны ли дополнительные расчеты на мех.прочность, расчет стрелы провеса?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #7 : 27 Січень 2010, 17:42:35 »
Есть у меня одна махонькая программка (за давностью лет, не помню где скачал) вроде как демо-версия, но тем не менее что-то считает. Сам не пользовался, не проверял результаты, но если есть желание поюзать, то пожалуйста
я знаю не все, а только половину

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #8 : 28 Січень 2010, 08:20:44 »
Цитата: Sergey U.
А есть ли у кого упрощенная методика расчета стрелы провеса?

Десь тут на форумі колись знайшов таке:
Провес провода в заданной точке кривой провисания:

y=x/L[dh+4*fc*(1-x/L)]              (1)

где:
х-расстояние от опоры с высшей точкой подвеса до пересечения
L-пролет
dh-разница отметок точек подвеса провода на опорах
fc-стрела провеса

габарит пересечения hрасчетн.=Н-с-у              (2)
где:
Н - высота высшей точки подвеса провода с учетом разницы отметок земли установленных опор
с - высота пересекаемого сооружения
у - провес провода в заданной точке кривой провисания провода.


Сама величина  fc-стрела провеса  береться з довідників. Залежить від типу проводу, кліматичних умов, і т.д.
« Останнє редагування: 28 Січень 2010, 08:23:00 від sashkomtm »

Offline vicKing

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #9 : 28 Січень 2010, 09:19:27 »
У меня есть лицензионная программа, можно посчитать твой переход.
Пришли марку провода, высоту подвеса провода, тяжение, место расположение линии (область район).

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #10 : 28 Січень 2010, 18:59:24 »
Цитата: vicKing
Пришли марку провода, высоту подвеса провода, тяжение, место расположение линии (область район).
Отправил!

P.S. А у кого есть пример расчета опор  на мех.прочность?
« Останнє редагування: 28 Січень 2010, 19:35:18 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1662
  • Повідомлень: 3 699
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #11 : 28 Січень 2010, 20:17:52 »
Цитата: Sergey U.
пример расчета опор  на мех.прочность

http://eom.com.ua/index.php/topic,1236.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,2730.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,3350.0.html

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-6кВ через реку
« Reply #12 : 29 Січень 2010, 19:35:29 »
 Если кому интересно расчет, который предоставил  vicKing:

РОЗРАХУНОК ПЕРЕТИНIВ                                                       
 =====================================================                           
  ПРОВIД АС50/8    SIGMA MAX=11.60  SIGMA SE= 8.70                               
  TMIN=-40  TMAX=40  TSE= 9.0                                                   
  Gp=  15.0  W0= 500.0  Q0=   8.0  Тип мiсцевостi: 1                             
  ПРОГIН  84M                                                                   
  ВИCОТА ПIДВICКИ ПРОВОДIВ :   HA= 12.40 HB= 12.30                               
  ВIДМIТКА ЗЕМЛI:              UA= 83.00 UB= 82.00                               
  ВIДМIТКИ ПРОВОДIВ НА ОПОРАХ: YA= 95.40 YB= 94.30                               
  ----------------------------------------------------                           
  ПЕРЕТИНАЄМА CПОРУДА - РІЧКА                                                     
  ----------------------------------------------------                           
    ВIДМIТКА CПОРУДИ      79.50 макс рівень води                                                 
    ВIДСТАНЬ ВIД ОПОРИ А      49                                                 
    РОЗРАХУНКОВА ТЕМПЕРАТУРА    15.0                                             
    CТРIЛА ПРОВИCАННЯ           1.71                                             
    ПОТРIБНИЙ ГАБАРИТ        6.00                                               
    РОЗРАХУНКОВИЙ ГАБАРИТ       14.19                                           
  ----------------------------------------------------                           
  НА ВIДСТАНI  48.9M. ВIД ВИЩОЇ TOЧKИ                                           
  МАКCИМАЛЬНА CТРIЛА ПРОВИCАННЯ 2.27M.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: