Автор: Бригадир
« : 14 Жовтень 2013, 08:45:19  »

Rayzer, вы хорошо поработали в выходные.
1. Повторное заземление надо было бы соединить с PEN до счётчика, но вы уже опоздали - РЭС опломбировал вводные аппараты.
2 Вводные аппараты после счётчика лучше отдельно, поэтажно.
Автор: Rayzer
« : 14 Жовтень 2013, 00:16:47  »

Немного переделал. Что скажите?
Автор: Rayzer76
« : 13 Жовтень 2013, 16:43:21  »

можно на вводе поставить автомат класса D, тогда будет селективность.
Вводной уже с пломбой стоит С 25А, трехнопосник.
Автор: cherkas
« : 13 Жовтень 2013, 16:28:41  »

можно на вводе поставить автомат класса D, тогда будет селективность.
Автор: Rayzer
« : 13 Жовтень 2013, 12:33:49  »

Такие картинки очень нравятся заказчикам - "пересічним українцям з сирітськими хатинками". Мне пришлось рисовать такие картинки вместо дстушных схем в одном проекте "умного дома", клиент обчитался KNXных каталогов
В схеме не разобрался, нарисовал картинку, чтобы легче было донести свои мысли)
Автор: Rayzer
« : 13 Жовтень 2013, 12:29:36  »

Картинка красивая, но лучше бы схему. Судя по количеству аппаратов защиты у вас не дом, а дворец - или перебор с аппаратами защиты.
Дом самый простой) Хотелось бы максимально защитить дом.
Автор: sportal
« : 13 Жовтень 2013, 12:26:18  »

1. Это не схема - это картинка для "гостарбайтеров"
Такие картинки очень нравятся заказчикам - "пересічним українцям з сирітськими хатинками". Мне пришлось рисовать такие картинки вместо дстушных схем в одном проекте "умного дома", клиент обчитался KNXных каталогов
Автор: Rayzer
« : 13 Жовтень 2013, 12:26:02  »

1. Это не схема - это картинка для "гостарбайтеров".
2. Общее УЗО на группы с присутствием освещения?..... Да и вообще перебор с УЗО.
3. Соединение N и PE после учёта?.....


Разделение PEN до счетчика. переделаю "картинку" ) Повторное заземление тоже есть.
Что можете посоветовать? что не так?
Автор: Anatoliy57
« : 13 Жовтень 2013, 11:47:05  »

1. Разделение PEN проводника  желательно сделать до счетчика. + повторное заземление.
2. По поводу реле напряжения их нужно ставить три штуки в каждый щиток, так как у вас в щитки входит 220.
3. Не указаны сечения проводов, мощности потребления,

2. Общее УЗО на группы с присутствием освещения?..... Да и вообще перебор с УЗО.
Да практически каждая линия освещения связана с уличными светильниками. пусть стоит общее.

- или перебор с аппаратами защиты.
Это не перебор а недобор, в лучевой разводке автоматов поболее.
Автор: grossel
« : 13 Жовтень 2013, 10:17:15  »

Картинка красивая, но лучше бы схему. Судя по количеству аппаратов защиты у вас не дом, а дворец - или перебор с аппаратами защиты.
Автор: Бригадир
« : 13 Жовтень 2013, 09:18:00  »

1. Это не схема - это картинка для "гостарбайтеров".
2. Общее УЗО на группы с присутствием освещения?..... Да и вообще перебор с УЗО.
3. Соединение N и PE после учёта?.....
Автор: Rayzer
« : 13 Жовтень 2013, 01:48:54  »

Покритикуйте электрическую 3-х фазную схему загородного дома
Всем привет!
Покритикуйте схему. Сам новичек в этом деле, но хочу сам это дело реализовать.
Проводку первого этажа уже выполнил, сейчас приступаю ко второму этажу.
На схеме нет еще реле напряжения, стоит ли его ставить или нет?
Может что-то еще не учел или забыл?
В общем буду рад услышать ваши советы и замечания!