1. Разделение PEN проводника желательно сделать до счетчика. + повторное заземление.
2. По поводу реле напряжения их нужно ставить три штуки в каждый щиток, так как у вас в щитки входит 220.
3. Не указаны сечения проводов, мощности потребления,
2. Общее УЗО на группы с присутствием освещения?..... Да и вообще перебор с УЗО.
Да практически каждая линия освещения связана с уличными светильниками. пусть стоит общее.
- или перебор с аппаратами защиты.
Это не перебор а недобор, в лучевой разводке автоматов поболее.