Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Lancer
« : 19 Лютий 2013, 17:14:20  »

Как рассчитать расчетную мощность салона красоты, если есть установленные мощности оборудования?

Задача стоит рассчитать общую мощность обществ здание, в котором имеется и салон красоты. Так вот как учесть его расчетную мощность в общей мощности здания?

По идее нужно считать по п. 3.24 ДБН Pсил=Pэлпус*Кс. Какой Кс?
Автор: Lancer
« : 12 Лютий 2013, 20:54:39  »

Спасибо, таки-да. Аналогичную формулировку про лифты нашел в родственном ДБНе 2005 года "Жилые дома. Общие положения", последний пункт раздела "Лифты".
Автор: 3oloS
« : 12 Лютий 2013, 20:16:40  »

Существует ли понятие лифта, работающего при пожаре (для подъема пожарной команды) ? Если да, то по какому документу такой лифт необходимо предусматривать?
ДБН В.2.2-9-2009 ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ. Основні положення
Quote (selected)
7.6.6 Всі ліфти та підйомники у громадських будинках повинні бути розраховані на роботу в режимі "Пожежна небезпека", а у будинках з умовною висотою більше 26,5 м (за винятком випадків, зазначених будівельними нормами за видами будинків), один з ліфтів вантажопідйомністю не менше 1000 кг повинен бути розрахований на роботу у режимі "Транспортування пожежних підрозділів". Вимоги до таких ліфтів слід приймати згідно з НАПБ Б.01.007.

Автор: Юрий
« : 12 Лютий 2013, 17:09:35  »

В расчете потребляемой мощности мощность пож. насосной не учитывается.  Обычно при пожаре откл. вентиляция и кондиционирование.
Существует понятие лифта для транспортировки пожарных подразделений
Автор: Lancer
« : 12 Лютий 2013, 15:01:11  »

Просто сумма всех приемников 1 кат.
Пожарные насосы и дымоудаление+подпор учитываются в этой сумме?

И еще:

- Отключается ли при пожаре котельная и теплопункт, встроенные в дом?

- Существует ли понятие лифта, работающего при пожаре (для подъема пожарной команды) ? Если да, то по какому документу такой лифт необходимо предусматривать?
Автор: Юрий
« : 12 Лютий 2013, 14:33:37  »

Просто сумма всех приемников 1 кат.
Автор: Lancer
« : 12 Лютий 2013, 14:26:53  »

Подскажите, для многоквартирного жилого дома посчитана Рр. Как правильно расчитать "из них потребителей I категории ... кВт"? Просто сумма Рр всех приемников 1кат или как-то хитрее? В ДБНе такого не нашел.
Автор: 3oloS
« : 14 Листопад 2012, 23:25:12  »

У кого-нибудь есть простенькая программка для расчета нагрузок многоэтажных жилых домов по украинскому ДБН..2010
http://eom.com.ua/index.php?topic=7047.msg58335#msg58335
но там только в части поквартирных нагрузок, расчет нагрузок лифтов и проч. можно самостоятельно дописать  ;)
Автор: *Андрей*
« : 14 Листопад 2012, 10:05:58  »

У кого-нибудь есть простенькая программка для расчета нагрузок многоэтажных жилых домов по украинскому ДБН..2010 в зависимости от этажности, лифтов, тип плит и т.п.? Нашел только по русскому СП..
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2011, 16:17:36  »

Автоматы в ЩП, если к нему подключены 3 квартиры, выбирать из расчета 10кВт на квартиру или 8,19кВт?
Перед счетчиком - пакетник или выключатель нагрузки (если нет требования ограничивать потебляемую мощность, в противном случае автомат по расчетному току одной квартиры (50А)), после счетчика автоматы по току повода (кабеля)
Автор: e_one
« : 09 Вересень 2011, 15:51:14  »

Итак есть жилой дом с квартирами 1 вида, 3 уровня электрификации.
Насколько я понял из ДБНа автоматы на квартиру выбирать из расчета 10кВт на квартиру.
Автоматы в ЩП, если к нему подключены 3 квартиры, выбирать из расчета 10кВт на квартиру или 8,19кВт?
Собственно такая же проблема с расчетом ВРУ.
На одной линии 9 квартир, нагрузка - 4,44кВт, на шине таких линий допустим 4. После шины нагрузку считать как 4,44кВт или 2,44кВт?
Правильно ли я вообще понял п. 3.1-3.6 ДБНа?
Автор: 3oloS
« : 03 Червень 2011, 10:49:00  »

Андрюха РЗА, http://eom.com.ua/index.php/topic,1468.msg10152.html#msg10152 дебаты про удельные расч.нагрузки админзданий и офисов
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Червень 2011, 10:39:07  »

Комрады, не хочу дублировать тему. Потому спрошу тут.
Поделитесь информацией, если нужно получать ТУ, а конкретных цифр от смежников нет, то как обсчитать отдельностоящее админздание.
По ДБН-2010 взять 0,055 кВт/м2 - маловато будет. Кто как считает?
Автор: Бригадир
« : 20 Вересень 2010, 20:44:40  »

Анастасия, загляни сюда http://eom.com.ua/index.php/topic,127.15.html
Автор: Анастасия
« : 20 Вересень 2010, 17:12:44  »

Есть небольшая проблема с турецким проектом. Есть расчет нагрузок в таблице. Нужно расчитать Pр. В турецком проекте они использую понятие - требуемая мощность, по которой выбирают расчетные аппараты - это фактически та же установленная. Возник вопрос о расчетной мощности на каждой питающей линии и на питающем щинопроводе. К шинопроводу присоедены 7 линий питающих. 5 щитов есть в прилагаемой таблице+чиллер на 786 кВт и еще еще панель технологического обогрева на 60 кВт, их расчетную мощность принимаем равной установленной. В exele приведен расчет , который выполняла не я . И теперь у меня возникли большие сомнения. и заказчик просит уменьшить мощность :-[ помогите, плиз :( схему ГРЩ прилагаю.