Автор Тема: Засыпка траншеи с кабелями XLPE  (Прочитано 8165 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня, комрады.
Хочу пообщаться на тему: Чем же все-таки засыпать траншею с кабелями с изолящией из сшитого полиэтилена.
ПУЭ (я так понимаю с подачи "Южкабеля") пишет следующее:
Quote (selected)
2.3.58. Прокладывают кабели непосредственно в ('рунте в траншеях на pacстоянии от стенок траншеи не менее чем 0,1 м, с подсыпанием под кабель слоя грунта толщиной 0,1 м, который должен состоять из просеянноrо грунта без камней, строительноrо мусора и шлака. Таким же грунтом сначала засыпают кабель до высоты 0,1 м от верха кабеля или кабельной rруппы.
Для подсыпки и засыпки кабелей с изоляцией из СПЭ необходимо применять песчаноrравийную смесь. В зависимости от состояния грунта разрешается использовать также песчаноцементную смесь. Соотношение песка и rравия (цемента) должно быть таким, чтобы теплопроводность этой смеси отвечала требованиям завода-изroтовителя кабельной продукции.

А что же нам пишут упомянутыве в ПУЭ заводы изготовители:

Южкабель с своем "Руководстве по выбору, прокладке, монтажу, испытаниям и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ" говорит так:
Quote (selected)
"3.3.2 Прокладка в земле (траншеях)
3.3.2.1 Глубина заложения кабеля в земле (траншее) должна быть не менее 0,7 м для кабелй на напряжение до 20 кВ включительно и не менее 1м для кабелей на более высокое напряжение. При этом под кабелем должна быть сделана подсыпка толщиной не менее 100мм, а сверху него засыпка толщиной не менее 100мм слоем песчано-гравийной смеси"

А вот что пишет ТФ-кабель в своей "Інструкції з прокладання кабелю 6-35 кВ в ізоляції з XLPE":
Quote (selected)
4. Прокладання кабелю та захисних елементів в грунті.
4.1 Використання додаткового прошарку піску
У траншеях викопаних в мінеральних, дрібнозернистих. сипучих (наприклад в пісках. глинистих пісках і субпісках) грунтах кабель і захисні елементи (труби) необхідно укладати безпосередньо на дні траншеї і засипати місцевим "рідним" грунтом. У траншеях, викопаних у відмінному від вищезгаданого грунті, кабель і захисні труби необхідно укладати на дні траншеї на додатковому прошарку піску завтовшки мінімум 10 см, а зверху засипати кабель спочатку шаром піску завтовшки мінімум 10 см (від верхньої частини кабелю), а потім вже "рідним грунтом". Пісок для підсипання може бути будівельним, річковим або глинистим. Краще всього використовувати глинистий пісок

Итак вопрос ко всем: Чем же все-таки засыпать кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена - песком, песчано-гравийной смесью или песчано-цементной смесью. Или все зависит от завода-изготовителя кабеля?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Засыпка траншеи с кабелями XLPE
« Reply #1 : 30 Січень 2012, 12:02:57 »
Андрюха РЗА, да... озадачил...
Вот интересно, что произойдет с песчано-цементной смесью, когда она соединится с влагой? И почему при засыпке грунтом его необходимо просеивать, но при этом можно засыпать песчано-гравийной смесью?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Песчано-гравийная_смесь
« Останнє редагування: 30 Січень 2012, 12:12:02 від Сугор »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Засыпка траншеи с кабелями XLPE
« Reply #2 : 30 Січень 2012, 14:46:23 »
Сугор,  А то. Ну надо же пообщаться и о чем-то интересном, Не все же мусолить темы из серии "Помогите выбрать кабель/автомат":)))
За ссылочку на ПГС - мерси.
А про песчано-цементную смесь: я думаю - она после дождичка (или по весне, когда снег будет таять) славно забетонируется. Просто я слышал авторитетное мнение - почему песок изменили на ПГС - песок де слеживается под действием воды и образует полости, которые заполняются воздухом, который в свою очередь застаивается и уменьшает пропускную способность кабеля в этом месте.  Поэтому стали добавлять гравий - во избежание так сказать. Но с другой стороны мне не до конца понятно как гравий взаимодействует с внешней оболочкой кабелей - не продавит ли? Я не знаю.
« Останнє редагування: 30 Січень 2012, 14:47:56 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Засыпка траншеи с кабелями XLPE
« Reply #3 : 30 Січень 2012, 14:55:37 »
она после дождичка (или по весне, когда снег будет таять) славно забетонируется
да в этом случае, теплоотвод будет отличнейший, но как потом, в случае чего, муфту ставить?
песок де слеживается под действием воды и образует полости, которые заполняются воздухом
а из ПГС песок вымываться не будет и полости образовываться не будут? :D

Offline Zivert

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Однако..... бывший завод АББ-Москабель именно так и рекомендовал ОАО"МОЭСК" прокладывать СПЭ кабели 110/220 кВ
- термическое удельное сопротивление  1,0 К м/Вт
Как только это выглядит не видел ....... молотый бетон  :D

Offline Dast3d

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Засыпка траншеи с кабелями XLPE
« Reply #5 : 28 Серпень 2020, 15:02:52 »
Тема старая, но может кому из проектировщиков пригодится.

Год назад прокладывали КЛ 150 кВ. ПГС рядом найти не могли, пришлось думать чем засыпать кабель. Нагрузка на кабель была в притирочку, по-этому необходимо было тщательно учесть теплоотвод. Заменили ПГС на песчано-цементную смесь в соотношении 14:1, предварительно согласовали с заводом. Кабель прокладывался в бетонных лотках накрытых крышкам. Превратилось ли оно в твердое вещество? Нет.

Вывод - вариант засыпки песчано-цементной смесью вполне имеет место быть, но необходимо все согласовать с поставщиком кабеля.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю