Автор Тема: Время работы аккумуляторного светильника  (Прочитано 3371 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline staripan

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, напомните мне сколько времени должны по времени работать аварийные светильники с аккумуляторными блоками при пропадании питания? (одна лампа в 4-х ламповом светильнике 4*18)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
сколько времени должны по времени работать аварийные светильники
Для України .
ДБН В.2.5-56:2010
8.7.4 Аварійне освітлення евакуювання при вимкненні основного джерела електроживлення повинно працювати не менше 60 хв від резервного джерела.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, странно, еще до выхода данного ДБН как-то получил замечание от экспертизы, что время работы от аккамулятора должно быть 3часа. К сожалению, сейчас, ни как не могу вспонить на какой документ ссылался эксперт, перерыл уже, по моему, все что можно и никак не могу найти :'(

ZoRRo

  • Гість
Это в пожарных СНиП-ах прописано что "выходы должны работать 3 часа...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Це в гл. 6 ПУЕ про 3 години

Offline Goya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 28
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если вчитываться подробно, то, в зависимости он назначения помещения. По моему для промышленности 3 часа, для общественных 1 час.
Это тот же ПУЭ и ДБНы на промышленные сооружения и на общественные здания.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ.Раздел 6
Аварийное освещение
6.1.23
...
Quote (selected)
В случае использования аккумуляторной батареи в качестве источника стационарного резервного питания ее емкость должна обеспечивать работу систем сигнализации на протяжении суток в режиме «дежурство» и не менее трех часов - в режиме «тревога».

несколько смущает упоминание систем сигнализации в разделе освещения

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,
несколько смущает упоминание систем сигнализации
Цитата: Инструкция по содержанию технических средств противопожарной защиты
2.25. ....
В случае использования как источника резервного питания аккумуляторной батареи ее емкость должна обеспечивать работу систем сигнализации в течение одних суток в режиме дежурства и не менее трех часов — в режиме "Тревога".
видать Ctrl+С...Ctrl+V в 2006 подвело ::)...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю