Автор Тема: Электрощитовая в помещении кафе.  (Прочитано 6288 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите с одним вопросом. Заказчик построил здание, собирается сдавать его в аренду. Предполагает что подвальное помещение заберут под кафе. Сейчас там голые стены (без перегородок) и мне нужно запроектировать полностью всю разводку.

Вопрос: обязательно ли в кафе под электрощитовую выделять отдельное помещение? Мне надо в подвале ставить ГРЩ, могу ли я его просто разместить на стене кафе, или надо чтобы заказчик построил под ГРЩ отдельное помещение?

Отдельное спасибо если ткнете носом в правильные нормы. Пока что нашел в ДБН 2.2-9-99 п.4.37 У пожежонебезпечних господарських та технічних приміщеннях (коморах для збе-рігання горючих матеріалів, електрощитових, вентиляційних камерах та ін.) перегородки повинні бути протипожежними 1-го типу, а двері - протипожежними 2-го типу з межею вогнестійкості не менше 0,6 години.

Означает ли это по умолчанию, что даже под один щиток необходимо отдельное помещение электрощитовой?
Заранее спасибо!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВП, ВРП, ГРЩ дозволяється розташовувати поза спеціальними електроприміщеннями при виконанні вимог п. 6.1 ДБН В.2.5-23-2010

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое спасибо за ссылку. В п.6.1 есть один нюанс "Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення."
Помещение кафе - один большой зал (или это не зал?) + помещение кухни. Если я в этом зале возле выхода поставлю ГРЩ - будет ли это нарушением?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Буде, тим більше ГРЩ буде доступне для сторонніх осіб, що теж не дуже добре. Я б поставив в коридорі десь.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dedugan4i, Вы правильно подчеркнули залы, ни в зале кафе, ни в помещении кухни ГРЩ размещать нельзя (либо обзовите его групповым щитком). Но в наборе помещений кафе обязательно должны быть предусмотрены санузлы отдельно для персонала и для посетителей, кладовая продуктов, моечная. Все эти помещения увязываются коридором.
В этом коридоре и располагаете ГРЩ, не один ресторан и кафе так делал

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В этом коридоре и располагаете ГРЩ, не один ресторан и кафе так делал
ДБН В.1.1.7–2002
При такому варіанті є жорсткі вимоги .
5.25. У коридорах поверхів не дозволяється розміщувати:
а) обладнання, комунікації, які виступають з площини стін на висоті, меншій за 2 м (крім випадків, обумовлених НД);
б) трубопроводи та інші комунікації для транспортування горючих газів, рідин, матеріалів, пилоповітряних сумішей;
в) шафи, у тому числі вбудовані, за винятком шаф для комунікацій будинку та пожежних кранів. При цьому шафи для комунікацій повинні виконуватися з негорючих матеріалів.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R:thumbsup:
коридор - путь эвакуации, хоть с зала, хоть с сортира.
ГРЩ есть ГРЩ. Это не клетка со львом и надписью осел (Прутков), эл.щитовая - ограждение с нормативным пределом огнестойкости.
Эти заморочки к архитектору, его парафия, ибо
Предполагает что подвальное помещение заберут под кафе
есть реконструкция. А далее по новому "бумажному" кругу.
ИМХО, без планировок трудно рассуждать.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При такому варіанті є жорсткі вимоги
ИМХО, без планировок трудно рассуждать.

Подытожив вышесказанное - получается, что обязательна отдельная электрощитовая? Планировок нет, и после сдачи в аренду арендатор сам перепланирует так как ему надо, моя задача сделать все так, чтобы ему не пришлось переносить всю разводку от ГРЩ. Таким образом я ушел подальше от планируемой кухни, и разместил ГРЩ ближе к запасному выходу, практически в самом углу большого помещения.
Необходимо обязать заказчика обнести ГРЩ  стенами?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
есть реконструкция. А далее по новому "бумажному" кругу.

полностью поддерживаю
Это не новый проект помещения - это реконструкция, соответственно свои требования. На беларусском форуме : http://www.proektant.org/index.php?topic=16178.0
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
это реконструкция, соответственно свои требования
ДБН В.1.1.7–2002
Норми поширюються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію, капітальний ремонт будинків і приміщень різного призначення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо обязать заказчика обнести ГРЩ  стенами?
Я бы так и сделал. Кстати в ДБН, по которому ваялся сей объект, должно быть прописано требование к эл.щитовым, на память 60 мин вроде огнестойкость ограждающих конструкция+противопожарные двери.
В задании заказчику: выполнить пункты хх ДБН ХХХ.

Совет: всегда при приступлении к "делу" требуйте раздел АР(АБ) и смотрим в "общих данных" по какому нормативу ваяется объект, а далее по тексту ДБН  ;)


Roman3R, дык топикстартер может и не рулить/догадываться об "этом-реконструкция"... ;)
« Останнє редагування: 11 Січень 2012, 13:55:51 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ, ДНАОП 0.00-1.32-01
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

Quote (selected)
2.4.7.  ВУ,  ВРУ,  ГРЩ,  как  правило,  следует  устанавливать  в  ЭП.  В  районах возможного затопления они должны устанавливаться выше уровня затопления.
  ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях сухих подвалов, предназначенных для  эксплуатации  при  условии,  что  эти  помещения  доступны  для  обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками со степенью огнестойкости не менее чем 0,75 ч.
  При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков за пределами ЭП они должны устанавливаться  в  удобных  и  доступных  для  обслуживания  местах,  в  шкафах  со степенями защиты оболочки по ГОСТ 14254 не ниже IP31. В этих случаях расстояние от трубопроводов (водопровод,  отопление,  канализация,  внутренние  водостоки)  должно быть не меньше 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков - не меньше 1 м.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, эээ, забудь про подвал  ;). Подвал подвалом был в прошлой жизни - теперь кафе, но ниже отметки земельки. ДБН копать надо, это точка отсчета.
Тут еще тот вопрос: а можно ли в данном здании кафе в подвале? И насколько мест кафе? Во сколько вопросов. Короче, без раздела АР (АБ) - флуд или перебор вариантов.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо обязать заказчика обнести ГРЩ  стенами?
В вашем случае - да

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
dedugan4i, в общем планировку с ТХ в студию.
И уточните схему питания. Я так понял Вы говорите о размещении щита питания кафе.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю