Помогите разобратся с ПУЕ
« : 20 Грудень 2011, 00:29:42 »
Согласно п. 2.5.242 ПУЕ регламентируется установка ограждений над надземными газопроводами в случае пересесения линии 110кВ и выше. Я правильно понимаю (согласно п.2.5.241), что для линий 0,4-75кВ вне зависимости от сечения провода можно пересекать газопроводы без всяких ограждений. Если не так, поделитесь пожалуйста проектом ограждения для ВЛ-10кВ 3АС-50.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите разобратся с ПУЕ
« Reply #1 : 01 Лютий 2012, 21:33:05 »
Я правильно понимаю (согласно п.2.5.241), что для линий 0,4-75кВ вне зависимости от сечения провода можно пересекать газопроводы без всяких ограждений.
Неправильно, в останньому абзаці п. 2.5.242 написано, що для ПЛ до 20 кВ повинна влаштовуватися огорожа, ширина якої має перевищувати відстань від проекції крайніх відхилених проводів ПЛ на 3 м, а відстань від опор ПЛ до огорожі слід установлювати, як до надземних трубопроводів.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите разобратся с ПУЕ
« Reply #2 : 01 Лютий 2012, 22:57:50 »
Я правильно понимаю (согласно п.2.5.241), что для линий 0,4-75кВ вне зависимости от сечения провода можно пересекать газопроводы без всяких ограждений.
Неправильно, в останньому абзаці п. 2.5.242 написано, що для ПЛ до 20 кВ повинна влаштовуватися огорожа, ширина якої має перевищувати відстань від проекції крайніх відхилених проводів ПЛ на 3 м, а відстань від опор ПЛ до огорожі слід установлювати, як до надземних трубопроводів.
Спасибо! У меня ПУЕ без изменения №3, наверно в нем дописали.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю