Автор Тема: ВЛ-6 кВ в болотистой местности  (Прочитано 4229 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Фредерик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, уважаемые коллеги. Часть проектируемой ВЛ 6 кВ проходит по болотистой местности. Типовик 23.0087 "Закрепление железобетонных промежуточных опор ВЛ 10 кВ  в болотистых грунтах" не помог: там районы по гололеду и ветру III/III, а у нас IV/IV. Очень нужен типовой проект или решение, успешно применявшееся в данной ситуации.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-6 кВ в болотистой местности
« Reply #1 : 07 Грудень 2011, 09:06:25 »
нужен типовой проект
Посмотрите 4.407-253 , там есть решения по всем видам грунтов .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Gagauz_S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-6 кВ в болотистой местности
« Reply #2 : 07 Грудень 2011, 09:27:37 »
Добрый день, уважаемые коллеги. Часть проектируемой ВЛ 6 кВ проходит по болотистой местности. Типовик 23.0087 "Закрепление железобетонных промежуточных опор ВЛ 10 кВ  в болотистых грунтах" не помог: там районы по гололеду и ветру III/III, а у нас IV/IV. Очень нужен типовой проект или решение, успешно применявшееся в данной ситуации.
А вам строители дают устанавливать в болоте железобетонные опоры? Скорее всего необходимо устанавливать металлические опоры на сваях (2-х, 3-х смотря какое болото). Можно поинтересоваться где именно линия будет проходить?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-6 кВ в болотистой местности
« Reply #3 : 07 Грудень 2011, 11:47:17 »
Старші колеги стверджують, виходячи з багаторічного досвіду експлуатації мереж (у тому числі і на болотах), що краще використовувати дерево, а не бетон. Звичайно, що 
металлические опоры на сваях
надійніше, але дорожче і складніше.
І не певен, що сьогодні можна знайти (в Україні) дерев"яні стояки з якісною обробкою.

Offline Фредерик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-6 кВ в болотистой местности
« Reply #4 : 08 Грудень 2011, 05:40:07 »
Посмотрите 4.407-253 , там есть решения по всем видам грунтов .

Спасибо, посмотрел, что-то есть, но хотелось бы более конкретного.

Скорее всего необходимо устанавливать металлические опоры на сваях (2-х, 3-х смотря какое болото).

А типовик или пример какой-то есть на эту тему?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю