Автор Тема: Вопрос по нагрузочной таблице  (Прочитано 3907 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

fisiologija

  • Гість
Доброго дня суток. Вопрос глупый, но для меня очень важный. В нагрузочной таблице есть следующие графы:
Наименование
электроприемника;  Рn-номин мощность;  n-количество приемников;  Рnсум (Рn*п);  cosφ;  Кс-коэфф спроса;  РР-полная мощность.

Естественно, нужно рассчитать полную мощность. Всегда считал так: РР=Рnсум*Кс, а теперь стукнуло в голову, что надо считать РР=(Рnсум*Кс)/cosφ

ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, как ПРАВИЛЬНО!

И еще, где можно найти Кс для электроприемников? В ДБН В.2.5-23-2003 все очень призрачно и только для освещения.


Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по нагрузочной таблице
« Reply #1 : 04 Червень 2008, 14:42:06 »
Цитата: fisiologija
РР-полная мощность.
а размерность указана? кВт или кВАр? если второе, то конечно косинус нужно учитывать. Коэффициент спроса (данные о нем) есть во многих источниках (для разных потребителей). В том же ДБН достаточно много данных по Кс, для разных видов нагрузки, разных объектов, а не только освещения. В общем вопрос по Кс надо конкретизировать
я знаю не все, а только половину

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по нагрузочной таблице
« Reply #2 : 04 Червень 2008, 14:56:51 »
fisiologija, поиск рулез ;).
Цитата: fisiologija
нужно рассчитать полную мощность РР Sp=(Рnсум*Кс)/cosφ
см.http://eom.com.ua/index.php/topic,187.0.html

Цитата: fisiologija
И еще, где можно найти Кс для электроприемников?

http://eom.com.ua/index.php/topic,618.msg3311.html#msg3311
http://eom.com.ua/index.php/topic,81.0.html


fisiologija

  • Гість
Re: Вопрос по нагрузочной таблице
« Reply #3 : 04 Червень 2008, 15:46:44 »
Цитата: ZoloS9479
Цитата: ZoloS9479
В общем вопрос по Кс надо конкретизировать
Имеется в виду коэффициент спроса бытовых электроприемников, например, холодильная витрина, кондиционер, электроводонагреватель, штепсельные розетки, электроконвектор и т.д. а везде приведены в основном промышленные установки, лифтовые, станки.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по нагрузочной таблице
« Reply #4 : 04 Червень 2008, 16:33:22 »
Цитата: fisiologija
холодильная витрина, кондиционер, электроводонагреватель, штепсельные розетки, электроконвектор и т.д. а везде приведены в основном промышленные установки, лифтовые, станки.
ну в ДБН 23 это есть, если Вы из Украины

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю