Автор Тема: Прокладка кабеля 6 кВ открыто (тросовая подвеска)  (Прочитано 5672 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Может кто знает какие кабели 6 кВ можна прокладывать открыто на тросу (при воздействии солнечных лучей). Желательное сечение кабеля - 1х240 (расчетный ток - 477 А). Интересуют марки кабелей и производители...если есть контакты производителей это вообще прекрасно. Заранее спасибо!

...извините кабелями занимаюсь редко потому будут еще глупые вопросы, например когда изоляция кабеля должна быть "нг" а когда нет?

...еще слышал выражение "светостабилизированный полиэтилен", это что? может это то что мне нужно? Если да, тогда кто такое делает (желательно в Украине)?
« Останнє редагування: 18 Листопад 2011, 10:48:09 від Sancho »
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline SR

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если одножильные кабели, то скорее всего надо применять кабели из сшитого полиэтилена, но чтобы 6 кВ и на тросу да еще с такой мощностью (если конечно расчетный ток посчитан правильно). Опишите ситуацию поподробнее. Вся трасса планируется на тросу или небольшой участок, может лучше применить конструкцию с лотком

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ток посчитан правильно. Кабель подвешивается на тросу на небольшем участке (где то 20-25 м), дальше идет ВЛ 6 кВ в габаритах 35 кВ. Предварительно выбран кабель АПвЭПнг 1х240. В каталоге "Южкабеля" есть фраза о том что допускается прокладывать кабели открыто если наружная оболочка из полиэтилена и есть запас по току (Еще вопрос: какой запас? Сколько?).
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Запас по току скорее всего, поправоный коэф.

Таблица 2.8 – Поправочные коэффициенты k1 для температуры окружающего воздуха, иной, чем 30 °С
Температура окружающего воздуха, °С
20 25 35 40 45 50 55 60
1,08 1,04 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71

нг - наружная оболочка из ПВХ пластиката, не распространяющая горение, если есть особые требования по пожаробезопасности. (например категория помещения)

"светостабилизированный полиэтилен" - это из провода СИП. Не знаю на кабеле применяеться такая или нет.

Что одножильный кабель крепить к тросу не магнитными материалами наверное знаете.

Лучше позвонить на Южкабель и спросить какую изоляцию применить для наружной прокладки под влиянием солнечной радиации.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю