Автор Тема: Время срабатывания АВ при отключении токов КЗ  (Прочитано 5321 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите. Какое допустимое время срабатывания автоматических выключателя при отключении аварийных режимов (токов КЗ) в распределительных сетях жилых и общественных зданий. Чем оно регламентируется?

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно п.1.7.79 ПУЭ, возникающий ток КЗ должен превышать не менее чем в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя АВ, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.
А все современные "бытовые" АВ имеют такую зависимость!
Из графика время-токовой характеристики отключения АВ (пример: ИЭК) характеристик В, С, D следует, что при I/In = 3 время отключения (с учетом разброса) составит 3...30 сек!!!
Неужели это нормальное время отключения АВ (участка сети) в аварийном режиме?!
Для чего же тогда у АВ электромагнитный расцепитель со временем срабатывания менее 0,1 сек ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В "спецустановках..." время срабатывания 0,2сек...
« Останнє редагування: 13 Січень 2009, 20:34:29 від Сугор »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
zazikstealth, Дивись 2.4.1.13 , 2.4.1.14  "Інженерне обладнання будинків і споруд 
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД   ДБН В.2.5-27-2006".

Offline Lexus

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как же регулируется токо-временная характеристика у автоматических выключателей В, С ...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zazikstealth
п.1.7.79 ПУЭ
раздел 1.7 ПУЭ претерпел изменения в 2006 году, нужно смотреть новую редакцию, там расчеты строятся исходя из максимального времени отключения (при токе свыше 32 А) - 5 с. А до 32 А - доли секунды. В общем смотрите новую редакцию
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lexus
Цитата: Electrician
раздел 1.7 ПУЭ претерпел изменения в 2006 году, нужно смотреть новую редакцию, там расчеты строятся исходя из максимального времени отключения (при токе свыше 32 А) - 5 с. А до 32 А - доли секунды. В общем смотрите новую редакцию
Максимальное время срабатывания АВ до 32А 230<U<400 - 0,2с, для конкретных автаматов нужно смотреть токовременные характеристики, которые предоставляет производитель. Так для характеристики "В" соотношение Ікз/Ін>3-5, для "С" - Ікз/Ін>5-7, для "Д" - Ікз/Ін>10, уточнять нужно в каждом конкретном
« Останнє редагування: 13 Січень 2009, 20:33:36 від Сугор »

 