Доброе утро!
Есть одна проблема. Дали сделать проект освещения 3х улиц. Сама проблема в том, что я никогда неделал наружное освещение!!! И сразу появились такие вопросы:
- как правильно и обосновонно выбрать сечение кабеля (СИПа)? Нагрузка то равномерно распределенна по всей длине (2700м).
- как правильно выбрать кол-во светильников изходя из таких начальнных условий: светильники - ЖКУ-16, лампы - ДНаТ-150, мощность от КТП по ТУ - 34кВт (3 фазы).
- какой косинус у данного светильника с такой лампой (компенсированой)? Нигде найти не могу... почему то :(
Помогите, сегодня придет заказчик для предворительной беседы, а запутался в 3х соснах ::)


Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
EvgenMan, перечитайте цю тему

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перечитал, еше раньше. Ответов на мои вопросы я не нашел.
Кноринга и Карпова я знаю, но онм мне сейчас (до обеда) не помогут 8)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что в ТУ на освещение написано?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
EvgenMan, вы бы план показали, а то не понятно как это
Дали сделать проект освещения 3х улиц.

Нагрузка то равномерно распределенна по всей длине (2700м).

А ТП где стоит?
Ну а косинус - 0,85 http://zao-tehnolog.ru/page691089

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТУ указали:
- разрешенная мощность 34кВт
- лампы с ПРА
- линию провести по сущ. опорам ТТУ
- использовать только СИП
И все.

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
EvgenMan, вы бы план показали, а то не понятно как это
Немогу, 3 дня как переехали в новый офис, а тут инет урезан. Только просмотр.  :(
Улицы расположены буквой Ш, и ТП стоит практически посредине (внизу).

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну так сложно будет. А 2700м, это длина одной или всех улиц? Количество существующих опор?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переріз 4х16 по умовам механічної міцності.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу сечения можно спросить у горсвета - какое они хотят

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
4х16 по умовам механічної

Стосовно січення ломали копья тут:  http://eom.com.ua/index.php?topic=333.0
ИМХО, не менше 25мм.кв.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
спросить у горсвета - какое они хотят
таким чином багато напроектуємо.
"Хотят", як правило, найдешевше    :D
« Останнє редагування: 03 Листопад 2011, 10:40:40 від sashkomtm »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
таким чином багато напроектуємо.
"Хотят", як правило, найдешевше    :D
Да не скажи. Они же сами потом его эксплуатировать его будут. К тому же они могут указать сечение с перспективой развития сетей освещения.
Я когда проектировал освещение на СИП - поехал в районный отдел, переговорил с начальником и главным инженером - и мне четко сказали брать AsXSn 4x25

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:

Читати буквально:
Кноринга и Карпова я знаю, но онм мне сейчас (до обеда) не помогут

EvgenMan, хороших знайомих маєте. Шкода тільки, що не можуть допомогти   :D :D :D

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я когда проектировал освещение на СИП - поехал в районный отдел, переговорил с начальником и главным инженером - и мне четко сказали брать AsXSn 4x25
  :-[ так по ПУЕ меньше і неможна 4х25 це мінімум для магістралі. Коли робиться проект було б непогано щоб міськсвітло перспиктиву забило в ТУ, а не на словах і переріз дали з урахуванням перспективи.
Для визначення перерізу пора***те втрату напруги на останньому світильнику та перевірте чи спрацює автомат в кінці лінії. Для зрівнювання моментів навантаження раджу порядок фаз робити А - В - С - С - В - А.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю