В каких случаях кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение? Подскажите нормативный документ. Спасибо

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 954
  • Повідомлень: 9 410
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik,  практически везде, где не требуется применение огнестойких кабелей: ДБН В.2.5.23-2010. п.4.36 г); ПУЭ п.2.3.90
« Останнє редагування: 01 Листопад 2011, 16:05:59 від Сугор »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При прокладке пучками.
Если брать одиночную прокладку то ВВГ не распространяет горение.
Если пучками то только ВВГнг
« Останнє редагування: 01 Листопад 2011, 16:36:01 від boss »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где можно посмотреть, что ВВГ при одиночной прокладке не распространяет горение?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 954
  • Повідомлень: 9 410
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, в сетрификате на кабель, по новым нормам он должен соответствовать п4.1 ДСТУ4809

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если брать одиночную прокладку то ВВГ не распространяет горение.
- boss, не соглашусь.
Существуют три типа ВВГ по нераспостранению горения:
1. ВВГ.
2. ВВГ - по ДСТУ 4216 (4217) - одиночка.
3. ВВГ - по ДСТУ 4237 - пучки.
И прав Сугор, но еще дополню, что не только по огнестойкости, но и там где требуется малодымность и малотоксичность. п. 4.36, к) "нг" будет недостаточно.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понял в общественных и жилых здания всегда применять кабели с индексом нг?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
или нгд - в зависимости от помещений
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

НАПБ В.01.056-2005/111
---------------------------------------------------------------------------------
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
практически везде, где не требуется применение огнестойких кабелей: ДБН В.2.5.23-2010. п.4.36 г); ПУЭ п.2.3.90
Ці вимоги не стосуються виробничих приміщень промпідприємств , якщо там відсутні пожежо- вибухонебезпечні зони .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, а чего так сложно? На этой ветке, ведь ДБН 23:10 вроде признается?  :D
А там все достаточно понятно изложено.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 954
  • Повідомлень: 9 410
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ці вимоги не стосуються виробничих приміщень промпідприємств , якщо там відсутні пожежо- вибухонебезпечні зони .
на счет ДБН согласен, но:
ПУЭ п.2.3.90:
Quote (selected)
Кабели прокладываемые в кабельных сооружениях должны быть стойкими к распространению пламени
Quote (selected)
2.3.З. Кабельное сооружение
Сооружение, специально предназначенное для розмещения элементов кабельной линии и оборудования, которое обеспечивает функционирование ЕЛ.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, а чего так сложно? На этой ветке, ведь ДБН 23:10 вроде признается? 
Дык понимаешь у этих умоленных "электриков" один талмуд - ПУЭ  :D :D :D а поскольку был задан общего плана вопрос:
В каких случаях кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение? Подскажите нормативный документ. Спасибо
то чем:
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
не подходит? Тем паче и "храм" озвучен:
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
::)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
2.3.З. Кабельное сооружение
Ви прчитайте цей пункт до кінця . там є перелік що відноситься до кабельних споруд .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
1   СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Требования этого нормативного документа обязательны при проектировании и эксплуатации электроустановок предприятий, учреждений и организаций, которые входят в сферу управления Минтопэнерго Украины.

Значна більшість промислових підприємств не входить в сферу управління Мінпаливенерго і норми цього документу на них не поширюються .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю