Напряжение транса видно только по комментариям к лампочкам Н1Н, Н3Н лист8, а на счет КК1 если их нет в спецификации то это уже творчество монтажника как он соединит силовой кабель с нагревательным.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ27487-87, кстати у кого-нибудь он есть в электронном виде.
есть у меня в формате pdf (сканер) но он утратил силу в РФ... могу скинуть.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
это уже творчество монтажника как он соединит силовой кабель с нагревательным.
обычно это муфта из гильз и термоусадки с клеющим составом  на крыше...и просто клеммник в шкафу.
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2011, 19:01:54 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть у меня в формате pdf (сканер) но он утратил силу в РФ... могу скинуть.
Скиньте пожалуста. То что в России вместо него ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 то доступно, а советский у нас еще действует
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline lepricon

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, Вчора таки вдалось переконати начальство, що то краще робити по Вашій схему, так що сідаю за перерисовувати;))) Доречі, хто може поділитися каталогами продукції для компонування щитів. маю на увазі самі щити, короба, рейки, кліпси і.т.д, чи таких каталогів не існує?? і хто в якій програмі розробляє компоновку щита??
Буду дуже вдячний за відповідь))

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кроме прграмм сначала надо определится с проектной системой. ЕСКД или СПДС. Я давно уже работаю в Автокаде, сейчас он у меня дома а на работе (в связи участившимися наездами представителей Майкрософта) стоит бесплатный нанокад, они совместимы. Монтажная начинка шкафов и клеммы присутствует в каталогах большинства фирм (кроме специализированных) начиная с АСКО, ИЭК, ДКС и т.д. Начинать выбор металлоконструкции шкафа следует с определения необходимой степени  защиты оболочки IP и типа: навесной или напольный. Производителей более чем достаточно все зависит как быстро Вам надо его доставить - Евроформат, TVD, SABAJ, DKC, Билмакс, Moeller и т.д.
Пример в ЕСКД могу отослать на почту.
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2011, 09:35:26 від Andrey59 »
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот простенький шкаф, начало ег в предыдущем сообщении, к нему еще 5 листов спецификации идут.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline lepricon

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
    • Перегляд профілю
    • Awards
буду дуже вдячний якщо відправите на kovoleg123@mail.ru. А шкаф повинен бути напольний з ІР54

Offline lepricon

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрій, Велике Вам спасибі!!))  :thumbsup: beer

Offline lepricon

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрій, а якщо Вам не важко ,може пояснити мені для чого на моїх схемах, Q0 - автомат і F0 - теж автомат? чи Q0 в нас як роз'єднувач йде??? і чи потрібно виводити на двері можливість вмикання головного автомата?. Впринципі не бачу в цьому необхідності. в цьому випадку важко буде забезпечити ступінь захисту. я прав?? На двері треба виводити тільки кнопки управління і лампочки сигналізації на 24 В. так? чи кнопки можна і 220В брати?? (від цього залежатиме які піскачі вибирати)

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Q0 -это выключатель нагрузки (главный выключатель) причем красная ручка на желтом фоне - заодно и аварийный выключатель. Шкаф должен позволять аварийно снять напряжение не открывая шкаф (+ кнопка Аварийный стоп). У немцев он на двери шкафа, в моем примере аналог QS1 на боковой стенке шкафа.Степень защиты с внешней (не со стороны монтажа) стороны IP65 (в каталогах на конкретные аппараты обязательно указана). F0 вводной выключатель, хотя я считаю что он необязателен. Можно поставить вводной автомат с независимым расцепителем и отключать его с двери кнопкой Аварийное отключения. Я считаю что 220В можно и на кнопки и на лампы брать (тем более кабель у Вас на 220В), применение трансформатора управления обязательно. Возможно на кабели и УЗО поставить надо. Это ПУЭ надо ворошить и ранее упомянутый ГОСТ, который так и не выложили.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно на кабели и УЗО поставить надо.
Обязательно надо! Ведь кабели (нагревательные) у вас по кровле идут и в водоприемные ливневые желоба спускаются наверняка,а их иногда персонал чистит от листвы и мусора... во всех зарубежных каталогах обязательно они есть.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline lepricon

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
    • Перегляд профілю
    • Awards
ой, сорі, я забув сказати, що кабеля для обігріву труб пожежних гідрантів під теплоізоляцією. так що УЗО думаю необов'язково. Q0- виведу на передню панель, а замість F0 будуть контакти контактора який вмикатимелься від Devireg 850. пызныше як дороблю схему - то викладу))

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
УЗО следует поставить согласно следующим пунктам ПУЭ:
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
 
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline lepricon

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, можна таке питання. чи пыдыйде дана система, Devireg850, для мого об'єкта?? в мене буде стояти датчик надворі і при мінусовій температурі завжди буде включати одігрів для сстем пожежогасіння. Я так поняв, що датчики, які йдуть в до даного контроллера вимірюють температуру і вологість і на основі них приймає рішення чи включати обігрів чи ні. Чи не складеться в мене така ситуація, що на дворі низька температура (вона в пожежопроводі замерзла) але датчики не включаються бо низька вологість??? :'(