Автор Тема: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)  (Прочитано 8580 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В паспорте натриевой лампы высокого давления SON-T 150 имеются такие данные
Напряжение 220 В, Мощность 100 Вт, Ток 1,2 А.
Из формулы P=U*I*cos f   
0,1=0,22*1,2*0,38
Выходит косинус лампы 0,38. такое возможно?!

На дросселе Optima к этой лампе указана лямбда=0,58 (современное обозначение косинуса фи).

В общем вопрос в том, каким косинусом f руководствоваться? Подскажите.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 955
  • Повідомлень: 9 410
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #1 : 15 Вересень 2011, 15:43:29 »
zazikstealth, косинус берется не по лампе, а по светильнику (смотри паспартные данные конкретного светильника). Светильники бывают компенсированые (cos f =0,85) и не компесированые (cos f=0,35), но последние уже, по моему, непроизводятся.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #2 : 15 Вересень 2011, 15:44:14 »
На дросселе Optima к этой лампе указана лямбда=0,58
Может 0,4
http://www.optimaltd.com.ua/Catalog/39/319/
Это косинус без учета конденсатора. В готовом светильнике с конденсатором (в данном случае 15 мкФ), косинус будет не меньше 0,85.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #3 : 15 Вересень 2011, 15:51:35 »
и не компесированые (cos f=0,35), но последние уже, по моему, непроизводятся.
к сожалению, еще попадаются - имел "удовольствие"  :'(
я знаю не все, а только половину

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #4 : 15 Вересень 2011, 23:07:08 »

В общем вопрос в том, каким косинусом f руководствоваться? Подскажите.

А кто индуктивней

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #5 : 20 Червень 2013, 15:11:04 »
У меня такой вопрос: имеем линию наружного освещения, 14 светильников РТУ-08У с натриевыми лампами ДРЛ 80. Суммарная мощность =1,12 кВт. Как правильно считать ток? Суммировать токи ламп (0,8 А для каждой лампы) или как обычно поформуле.?

oipop

  • Гість
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #6 : 20 Червень 2013, 15:35:49 »
Кнорринг говорит что по установленной мощности, то есть по формуле. стр. 197

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #7 : 20 Червень 2013, 15:50:15 »
Точно на 197?

oipop

  • Гість
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #8 : 20 Червень 2013, 16:09:15 »
Да, только печатная 197, не "электронная".

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #9 : 20 Червень 2013, 16:26:56 »
Все нашел спасибо

Offline Strum

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #10 : 21 Червень 2013, 08:35:36 »
Юрий, для  светильника РТУ-08У  используются не натриевые лампы, а как Вы написали -ДРЛ, т.е. дуговые ртутные

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #11 : 21 Червень 2013, 08:57:52 »
простите опечатался  :-[

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю