Автор Тема: лампы EEFL cos фи ?  (Прочитано 4292 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
лампы EEFL cos фи ?
« : 05 Вересень 2011, 15:27:27 »
Новое поколение люминесцентных ламп - EEFL,  кто сталкивался с ними, какой Cos фи считать ? как у обычных люмин.ламп 0,92 ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
cos фи
« Reply #1 : 06 Вересень 2011, 15:22:52 »
Electrician, ясно
offtop
это вопрос в свете http://eom.com.ua/index.php/topic,8918.msg63093.html#msg63093 этой темы?

так и не получил ответа на этот вопрос, хотя где-то на китайском форуме видел, что у EEFL cos фи 0,97
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos фи
« Reply #2 : 06 Вересень 2011, 15:58:35 »
у EEFL cos фи 0,97
ИМХО, на данный момент, вопрос чисто теоретический (из любви к искусству). косинус 0,92 применительно к этим лампам, позволяет образовать запас по сечению питающего кабеля, причем этот запас не будет заоблачным, а учитывая дискретность шкалы сечений проводов, то может оказаться, что при замене обычных ламп на EEFL, экономии проводникового материала и не получится (я не говорю об экономии э/энергии)
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: cos фи
« Reply #3 : 06 Вересень 2011, 16:02:21 »
offtop

Electrician, в моем случае, когда в проекте 110.000 таких ламп по 6W этот коэф. не маловажен даже при выборе простого вводного автомата  :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos фи
« Reply #4 : 06 Вересень 2011, 16:11:18 »
в моем случае, когда в проекте 110.000 таких ламп по 6W этот коэф. не маловажен даже при выборе простого вводного автомата 
NeON2K, разница в 50А, при косинусе 0,92 - 1089А, при 0,97 - 1033А, при таких токах, по моему, это несущественно

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: лампы EEFL cos фи ?
« Reply #5 : 06 Вересень 2011, 16:24:57 »
Сугор, я не знаю какой cos

если про расчеты пошла речь, то тут подробнее - 663 кВт  =  при 0,97 - 987А,  при 0,92 - 1041А   В одном случае контактор DILM1000 (цена 5.668 евро), в другом случае следующий по номиналу DILM1600 (12.206 евро)...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: лампы EEFL cos фи ?
« Reply #6 : 06 Вересень 2011, 16:32:55 »
NeON2K, а в первом случае, ты оставляешь такой маленький запас (23А)? И что промежуточного контактора, ну скажем 1250А у другого производителя (не мёллера) нет? Хотя согласно с http://www.mege.ru/_documentation/xStart_2010.pdf стр. 1/13 в твоем случае все равно - 1600А
« Останнє редагування: 06 Вересень 2011, 16:41:32 від Сугор »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: лампы EEFL cos фи ?
« Reply #7 : 06 Вересень 2011, 16:58:13 »
ты оставляешь такой маленький запас (23А)
а в чем соооообственно проблема ?
в аппаратах меньших беру запас  20-25% от номинального тока, а в этом случае - этот запас призрачнозначимый, а по цене - как много моих зарплат  :D
« Останнє редагування: 06 Вересень 2011, 17:01:03 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: лампы EEFL cos фи ?
« Reply #8 : 06 Вересень 2011, 17:15:22 »
а в чем соооообственно проблема ?
ну, меня учили, что запас должен быть по более.
Если лампы отнести к идуктивной нагрузке и принять режим АС-3, то максимум что можно подключить к контактору - 560кВт, если же это активная нагрузка и режим АС-1, то - 766кВт (это согласно документации Мёллера)
И еще не понятно следует ли учитывать гармоники и потери в ПРА (ЭПРА)?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: лампы EEFL cos фи ?
« Reply #9 : 06 Вересень 2011, 17:46:15 »
если же это активная нагрузка и режим АС-1
однозначно это активная нагрузка

Остановился пока на DILH1400...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю