Автор Тема: Плавка гололеда  (Прочитано 4786 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline andrey-ispu

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Плавка гололеда
« : 05 Вересень 2011, 10:27:04 »
Добрый день.
Стоит задача проектирования плавки гололеда на проводах ВЛ.
Необходимо выбрать способ плавки, рассчитать параметры и выбрать оборудование.
Еслу у кого-нибудь есть опыт проектирования, теория и примеры расчетов, ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ, поделитесь, пожалуйста.
Буду очень признателен!
« Останнє редагування: 05 Вересень 2011, 13:03:50 від andrey-ispu »

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Плавка гололеда
« Reply #1 : 05 Вересень 2011, 12:57:42 »
... проектирование плавки гололеда где? класс напряжения ВЛ, существующие или проектируемые?

попробую найти свои расчеты и инструкцию по проведению плавки на 110-ках, которые я разрабатывал, когда в Обле работал.
вообще, плавка гололеда в том виде, в котором она существует у нас - занятие стремное и практически безнадежное

Offline andrey-ispu

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Плавка гололеда
« Reply #2 : 05 Вересень 2011, 13:13:50 »
существующая ВЛ 110 кВ, плавка на проводах ВЛ и на троссе.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Плавка гололеда
« Reply #3 : 05 Вересень 2011, 13:57:12 »
А, понятно. По поводу проектной документации особо не помогу. Стояла задача пересмотреть существующие схемы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ облэнерго. Проектов на них не было.
Я расчитывал по "Методическим указаниям по плавке гололеда переменным током" (МУ 34-70-027-82). Плавка предусматривалась током кз. Т.е. собиралась схема плавки от специально выделенного трансформатора 110/35/6 кВ (напряжение плавки 35 или 6 кВ в зависимости от схемы), на подстанциях схемы устанавливались закоротки (что не соответствует нормам - для этой цели должны быть специальные заземляющие разъединители).
Методика выложена, например, здесь:
http://www.proektant.org/index.php?topic=13464.0
« Останнє редагування: 05 Вересень 2011, 14:07:32 від ejen »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю