см. приложение.

Если взять двигатель трехфазный мощностью 90кВт, то с учетом равномерного распределения нагрузки по фазам мы получаем ток 136А. Без учета косинуса фи. Я не понимаю, почему приведенная на странице 525(приложения) формула расчета выдает 79А. Хотя по логике, если ей дать три межфазных нагрузки по 30кВт, то должно получится тоже 136А.
 :(
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы бы последовательность вашего расчета показали. А то не понятно как у вас 79А получилось.

ааа, понял 30/0,38=79А, ну это не линейный ток, а фазный.
А линейный можно прикинуть:
корень(792+792+2*79*79*син(120-0+30))=136,8А То что у вас получилось в начале.
Правда это для треугольника, а у вас то наверняка звезда.
« Останнє редагування: 01 Вересень 2011, 11:41:11 від CC19 »

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gesper, наверно Вы путаете фазные токи с линейными

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Так. Попробуем поп порядку.

Нагрузку 90кВт. Соединенная звездой(Y). 30кВт на фазу. 
90/0,66=136А
30/0,22=136А (0,22 ибо L+N)

Нагрузка 90кВт. Соединение треугольником. 30кВт вешаем на линейное напряжение.
90/0,66=136А
30/0,38=79А (L+L межфазное напряжение 380)

Quote (selected)
ааа, понял 30/0,38=79А, ну это не линейный ток, а фазный.
А линейный можно прикинуть:
корень(792+792+2*79*79*син(120-0+30))=136,8А То что у вас получилось в начале.
Правда это для треугольника, а у вас то наверняка звезда.
Это для треугольника как раз. Если нагрузка равномерная межфаз. С чем я и торможу. А если только две фазы загружены для одной нагрузки(межфазной), то ток в фазе получается 79А. А я что то протупил, и зациклился на цифре 136А в фазе, забыв что 136А, это если на одну фазу повешана не одна 30кВт-ая нагрузка, а две.
Тогда все сходится.

Правда фразу из книжки "...включением нагрузок на линейное напряжение линейные токи Ia.." до сих пор немного понимаю двояко. всеже ток фазный, а напряжение линейное.

Спасибо, иногда нужен диалог, чтобы понять где ошибаешся.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю