Спасибо !С этим разобрались, я так понимаю нужно читать пункт 7.3.47 так :" Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны( Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.) следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде." Пришел к к тому,что т.к. есть труботроводы с фланцевыми соединениями и т.п, нужно строить 5 метровую зону в каждом подобном месте и считать ее взрывоопасной. Но вопрос все еще не раскрыт, т.к . я понимаю,нужно все таки исходить из того,что какой объем газа может попасть в помещение при повреждении фланца,разрыва (перфорации)трубопровода до момента срабатывания отсечного клапана.