Evgen Koc, Вы не правы, ну если человек из России и, действительно, незнает украинского, а ему интересно.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шановний Сугор, мене приємно вразила саме спокійна реакція наших співвітчизників. Одразу, без зайвих емоцій, uksusXIII дав ґрунтовну відповідь російською. Зауваження адміністратора я помітив, тому коментувати репліку росіянина не буду.

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЗМЕЙ, ГШЗ устраиваешь в каждой щитовой, а также в помещениях насосных и вент камер. ГШЗ присоединяешь к пятой жиле питающего кабеля или к РЕ шине щита.
[/quote]
а в щитовой стоит по одному распред щиту. то есть ГШЗ не будет как таковой, а будут локальные (в щитах) ШЗ.
или можно щит РУ0,4 использовать как ГШЗ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЗМЕЙ, обычно в помещениях щитовых прокладывают пад полом прокладывают полосу 25х4мм, которую присоединяют к шине РЕ.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из ПУЭ:
Quote (selected)
1.7.127. Если здание имеет несколько отдельных вводов, то ГЗШ следует устраивать для каждого вводного устройства. При наличии встроенных  трансформаторных подстанций ГЗШ необходимо оборудовать для каждой из них.
1.7.130. ГЗШ можно размещать внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или оборудовать отдельно около него в месте, доступном и удобном для обслуживания. В качестве ГЗШ можно использовать РЕ-шину  вводного устройства. 
ЗМЕЙ, В этих пунктах есть несколько ключевых моментов, которые не ясны из предыдущего обсуждения.
Если я правильно понимаю, и если РУ-0,4 используется в качестве вводного устройства, то ГЗШ нужно делать там.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю